通風和排煙合用系統的風管尺寸是按高速還是低速計算
hsr85013357
2006年05月01日 22:41:49
来自于通风排烟
只看楼主

通風和排煙合用系統的的風機為高低雙速,請問風管尺寸是按高速時的風量還是按低速風量計算?

通風和排煙合用系統的的風機為高低雙速,請問風管尺寸是按高速時的風量還是按低速風量計算?
免费打赏
cjd279cfyccl
2006年05月03日 11:01:32
2楼
怎么没有回音阿
回复
hhbox
2006年05月03日 23:45:05
3楼
分别按通风和排烟的设计风速选取,然后取最大值。平时送风噪声要求和火灾时排烟的风速控制要求都要满足!
回复
dtsdy
2006年05月04日 09:12:22
4楼


同意,排烟时风速可以大一点