工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教
工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教
2楼
那一块先不要支模,放上梁筋,先把柱头箍筋扎好,再封模。
回复
3楼
沙发说的很对。
按正常的施工程序(顺序),应该是:先安装梁底模→绑扎梁钢筋→安装梁侧模。
现在很多施工单位为了省事(省略了绑扎梁钢筋的脚手架)和抢抓工程进度,就一次将梁板模板全部安装完毕后再绑扎梁钢筋,造成梁钢筋(特别是梁柱节点钢筋)绑扎质量不合格。
[
本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-5-19 20:09 编辑 ]
回复
4楼
回复
5楼
应该先绑扎好钢筋在支模板的,这是基本的循序。
回复
6楼
讲得不大清洗
回复
7楼
如果监理如此要求,应该是有一点经验的,不妨让他到现场指导一下,如果确实可以做到,那应该是对质量有好处的。如果做不到,相信他也是人,也就不会那样地坚持了。
回复
8楼
应该是封一边梁模板,梁直接在梁底上绑扎,但是这个方法比较耽误工期
回复
9楼
柱头处箍筋做成钢筋笼子,跟梁一起下放,这种方法造成钢筋变形,不可去。
正常的施工程序应该是:先安装梁底模或梁的一侧模板→绑扎梁钢筋和柱头加密箍筋(注意梁纵向钢筋和柱箍筋交叉时的上下位置)→安装柱头和梁侧模。
回复
10楼
那是你们老板没有给好处,没有叫酒,所以他们为难你们很正常
回复
11楼
学习中,不发表意见.