1.混规7.3.11条注2,有吊车荷载排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,下柱的计算长度L0按照无吊车计算长度采用,请问计算下柱的计算长度的H应取全长还是下柱的长度?2.10.1.10中配冲切箍筋时,其应该如何布置,是应该配置在冲切破坏锥面相交范围内、但是规范又说布置长度要大于1.5h0.3.偏心受拉构件计算受剪承载力时,其箍筋的构造要求是怎么样的?规范中没找到。轴心受拉构件的箍筋的构造要求是怎么样的?
1.混规7.3.11条注2,有吊车荷载排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,下柱的计算长度L0按照无吊车计算长度采用,请问计算下柱的计算长度的H应取全长还是下柱的长度?
2.10.1.10中配冲切箍筋时,其应该如何布置,是应该配置在冲切破坏锥面相交范围内、但是规范又说布置长度要大于1.5h0.
3.偏心受拉构件计算受剪承载力时,其箍筋的构造要求是怎么样的?规范中没找到。轴心受拉构件的箍筋的构造要求是怎么样的?
4。混规10.2.14中,计算得到箍筋承担的合力Ns后,计算箍筋的面积是否直接按照Ns/fy计算,因为兰书中还要除以一个角度,所以有点纳闷?
谢谢各位大侠!!!!!!!!!!
12楼
路过,学习了。
回复
13楼
回复
14楼
你的第三个问题没看见,现在答复如下:关于偏心受拉构件砼规范是: 第7.5.14条 矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受拉构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:
V≤ftbh0+fyvh0-0.2N (7.5.14)
式中
N--与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值;
λ--计算截面的剪跨比,按本规范第7.5.12条确定。
当公式(7.5.14)右边的计算值小于fyvh0时,应取等于fyvh0,且fyvh0值不得小于0.36ftbh0.
没有新的规范,依旧规范吧。
回复
15楼
6楼回答的真好
回复
16楼
真正用的时候或许会有更深感悟,现在先理论学习下。
回复
17楼
第一个问题,如果有吊车梁,下柱的原来长度当然不变,怎么可能变成“柱全长”这样力学模型混乱的理解上去?只是参数变化了,下柱参数从1.0Hl \0.8Hl\1.0Hl ,变成上面无吊车的1.5(1.25)Hl \1.0Hl\1.2Hl ,等于柱计算长度变长了。
但是无吊车梁的变截面柱,应该是全长了。
[
本帖最后由 chz52500 于 2011-5-23 00:03 编辑 ]
回复
18楼
17楼说的很有道理
回复
19楼
看了下,学习了
回复
20楼
第3问是08年真题10题.