复习一注中混规中的几个问题求助
dch_83
dch_83 Lv.4
2011年05月19日 10:28:31
只看楼主

1.混规7.3.11条注2,有吊车荷载排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,下柱的计算长度L0按照无吊车计算长度采用,请问计算下柱的计算长度的H应取全长还是下柱的长度?2.10.1.10中配冲切箍筋时,其应该如何布置,是应该配置在冲切破坏锥面相交范围内、但是规范又说布置长度要大于1.5h0.3.偏心受拉构件计算受剪承载力时,其箍筋的构造要求是怎么样的?规范中没找到。轴心受拉构件的箍筋的构造要求是怎么样的?

1.混规7.3.11条注2,有吊车荷载排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,下柱的计算长度L0按照无吊车计算长度采用,请问计算下柱的计算长度的H应取全长还是下柱的长度?
2.10.1.10中配冲切箍筋时,其应该如何布置,是应该配置在冲切破坏锥面相交范围内、但是规范又说布置长度要大于1.5h0.
3.偏心受拉构件计算受剪承载力时,其箍筋的构造要求是怎么样的?规范中没找到。轴心受拉构件的箍筋的构造要求是怎么样的?
4。混规10.2.14中,计算得到箍筋承担的合力Ns后,计算箍筋的面积是否直接按照Ns/fy计算,因为兰书中还要除以一个角度,所以有点纳闷?
谢谢各位大侠!!!!!!!!!!
免费打赏
fyanshan111
2011年05月21日 02:16:26
12楼
路过,学习了。
回复
wym12000
2011年05月21日 07:38:18
13楼
受教了,等待高手总结中~~~

很多时候其实用砌体更合适
回复
constructional
2011年05月21日 07:50:15
14楼
你的第三个问题没看见,现在答复如下:关于偏心受拉构件砼规范是: 第7.5.14条 矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受拉构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:

V≤ftbh0+fyvh0-0.2N (7.5.14)

式中
N--与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值;
λ--计算截面的剪跨比,按本规范第7.5.12条确定。
当公式(7.5.14)右边的计算值小于fyvh0时,应取等于fyvh0,且fyvh0值不得小于0.36ftbh0.

没有新的规范,依旧规范吧。
回复
苏州派大星
2011年05月21日 22:10:34
15楼
6楼回答的真好
回复
dwshehe30
2011年05月22日 12:50:18
16楼
真正用的时候或许会有更深感悟,现在先理论学习下。
回复
chz52500
2011年05月22日 23:21:58
17楼
第一个问题,如果有吊车梁,下柱的原来长度当然不变,怎么可能变成“柱全长”这样力学模型混乱的理解上去?只是参数变化了,下柱参数从1.0Hl \0.8Hl\1.0Hl ,变成上面无吊车的1.5(1.25)Hl \1.0Hl\1.2Hl ,等于柱计算长度变长了。

但是无吊车梁的变截面柱,应该是全长了。

[ 本帖最后由 chz52500 于 2011-5-23 00:03 编辑 ]
回复
zhuyanyan3428
2011年05月23日 08:42:44
18楼
17楼说的很有道理
回复
l-f-y12193011
2011年05月23日 20:14:19
19楼
看了下,学习了
回复
coocoo2005
2011年05月24日 11:33:18
20楼
第3问是08年真题10题.
回复