1.混规7.3.11条注2,有吊车荷载排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,下柱的计算长度L0按照无吊车计算长度采用,请问计算下柱的计算长度的H应取全长还是下柱的长度?2.10.1.10中配冲切箍筋时,其应该如何布置,是应该配置在冲切破坏锥面相交范围内、但是规范又说布置长度要大于1.5h0.3.偏心受拉构件计算受剪承载力时,其箍筋的构造要求是怎么样的?规范中没找到。轴心受拉构件的箍筋的构造要求是怎么样的?
1.混规7.3.11条注2,有吊车荷载排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,下柱的计算长度L0按照无吊车计算长度采用,请问计算下柱的计算长度的H应取全长还是下柱的长度?
2.10.1.10中配冲切箍筋时,其应该如何布置,是应该配置在冲切破坏锥面相交范围内、但是规范又说布置长度要大于1.5h0.
3.偏心受拉构件计算受剪承载力时,其箍筋的构造要求是怎么样的?规范中没找到。轴心受拉构件的箍筋的构造要求是怎么样的?
4。混规10.2.14中,计算得到箍筋承担的合力Ns后,计算箍筋的面积是否直接按照Ns/fy计算,因为兰书中还要除以一个角度,所以有点纳闷?
谢谢各位大侠!!!!!!!!!!
2楼
有木有啊!!!!!!!!!
回复
3楼
这些个问题 很专业,有些还没有看到,建议楼主一个一个的问,如果不是过来人,很容易被吓跑的
回复
4楼
10.1.10是不是可以这样理解:计算所需的箍筋一定要配置在冲切破坏锥面范围内,然后再继续延伸配置到1.5h0,
因为我认为只有在在冲切破坏锥面范围内的箍筋才是有效的
回复
5楼
mei ren a !!!!!!!!!!!
回复
6楼
刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度 表7.3.11-1
柱的类别 l0
排架方向 垂直排架方向
有柱间支撑 无柱间支撑
无吊车房屋柱 单跨 1.5H 1.0H 1.2H
两跨及多跨 1.25H 1.0H 1.2H
有吊车房屋柱 上柱 2.0Hu 1.25Hu 1.5Hu
下柱 1.0Hl 0.8Hl 1.0Hl
露天吊车柱和栈桥柱 2.0Hl 1.0Hl -
注:
1、1表中H为从基础顶面算起的柱子全高;Hl为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度;Hu为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度;
2表中有吊车房屋排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,可按无吊车房屋柱的计算长度采用,但上柱的计算长度仍可按有吊车房屋采用;
3表中有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于Hu/Hl≥0.3的情况;当Hu/Hl<0.3时,计算长度宜采用2.5Hu。
2、第10.1.10条 混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求:
1板的厚度不应小于150mm;
2按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0(图10.1.10a);箍筋应做成封闭式,直径不应小于6mm,间距不应大于h0/3;
3、 箍筋布知范围s=htan(3a/8),注意这里的h不是截面高度,若令H表示截面高度,则有h=H/sin(a/2)
上面两个问题较简单,不用细说吧。
回复
7楼
对了第三个问题少了钢筋面积,由于N为竖直方向,与箍筋肢方向不一致,故全部箍筋面积应按照下式计算:As=N/fsina/2
回复
8楼
回答问题一,见附图
回复
9楼
回答问题二,见附图
回复
10楼
回答问题四,除以角度的那个解释是正确的,可以受力分析下,或者看些09年真题,好像是09真题
回复
11楼
版主的回答很细啊,学习了
回复