今天放线时,发现剪力墙向伸缩缝处偏移了7公分,而且总尺寸减小了7公分办。由于刚上标准层,如果现在向伸缩缝处缩进去将墙改正可不可以?
今天放线时,发现剪力墙向伸缩缝处偏移了7公分,而且总尺寸减小了7公分办。由于刚上标准层,如果现在向伸缩缝处缩进去将墙改正可不可以?
22楼
也跟着学习下
回复
23楼
问题不清楚,没有图纸,怎么研究解决办法
回复
24楼
你如果是总尺寸小了,应该认真地检查一下问题出现在了那一跨,如果就是最后一跨话,再检查一下下一层的垂直度。总之找到原因以后,才能做出处理的决定。光看你说的似乎不太明白。如果你能够讲得更清楚一些可能会好一些。总之要慎重!
回复
25楼
砸掉内移的7cm,至于外面北补不补,外面植筋重新浇筑
回复
26楼
回复
27楼
怎么偏这么多啊!
回复
28楼
还好,问题解决了!楼主的工作态度还是认真的。顶一下
回复
29楼
楼主,吸取教训,下次放线后,一定找监理或总工验线。
回复
30楼
复合一下轴线有没有偏位,光是墙体偏位应该偏不了这么多吧,而且还有下面几层的轴线,要只是本层墙体偏位那打掉重做,要是都偏了,可以和设计、业主的沟通一下出个变更。将错就错吧
回复
31楼
还好,问题解决了!楼主的工作态度还是认真负责的。
回复