请教今天放线,发现剪力墙向内偏移了7公分怎么办?
飞羽天下
2011年05月18日 21:26:56
来自于建筑施工
只看楼主

今天放线时,发现剪力墙向伸缩缝处偏移了7公分,而且总尺寸减小了7公分办。由于刚上标准层,如果现在向伸缩缝处缩进去将墙改正可不可以?

今天放线时,发现剪力墙向伸缩缝处偏移了7公分,而且总尺寸减小了7公分办。由于刚上标准层,如果现在向伸缩缝处缩进去将墙改正可不可以?
免费打赏
china361
2011年05月19日 20:34:34
12楼
七公分这也太夸张了吧,打掉重做
回复
上乘建筑
2011年05月19日 21:21:44
13楼
你的问题属于工程重大质量问题。
按照设计施工图的结构尺寸,如果实际偏差大于规范许可的范围以外,就要拆除重新施工。
回复
xuehama
2011年05月19日 23:16:49
14楼
一般的方法就是植筋,满足相关规范即可
回复
飞羽天下
2011年05月19日 23:26:46
15楼
谢谢大家了,我今天再次复查了下尺寸。这层放线和下层线有2公分的误差。而伸缩缝处的墙体梁上口给木工定位时加固过紧将梁断面上口收缩了5公分。误差就在这里了。现以立重木模将此处补浇起来。将钢筋整理到位了。
回复
飞羽天下
2011年05月19日 23:28:21
16楼
就是一堵墙出错了,现以植筋到位了。谢谢哈
回复
tm2011tm
2011年05月20日 00:53:38
17楼
看看,学习中。
回复
yx3689923
2011年05月20日 07:32:39
18楼
楼主真会吓人哟,问题没弄清楚请不要拿来忽悠人嘛,真的是总长度少了7公分的话,那可是非常麻烦的事啊。
回复
yl740916
2011年05月20日 09:39:31
19楼
不可以又能咋办,好歹在伸缩缝位置,补救:植筋把墙加宽。
回复
gcl680515
2011年05月20日 09:52:57
20楼
还好,问题解决了!楼主的工作态度还是认真的。顶一下
回复
土木施工1127
2011年05月20日 09:55:32
21楼
问题解决圆满就好
回复

相关推荐

APP内打开