【求教】关于速断保护动作的原因
冬天的雨
2011年05月18日 20:28:54
来自于继电保护
只看楼主

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]
免费打赏
lmy555828
2011年05月18日 20:34:06
2楼
估计是误动,99A,2倍不到就动作
回复
womingpiaobo
2011年05月18日 21:24:12
3楼
是谐波干扰导致的误动作。
回复
ljzeng808
2011年05月18日 21:56:33
4楼
什么样的风机?是不是有杂物进入风机,使风机负荷瞬时增大造成的。
如果是谐波干扰估计不会造成10kv系统电压闪络。
回复
冬天的雨
2011年05月19日 13:13:12
5楼
99A是电流互感器二次值
回复
co_new1
2011年05月19日 14:40:15
6楼
sdfsfsdfdsfd
回复
hsa8
2011年05月19日 17:33:21
7楼
是哪个厂家的微保?检查一下现在适时运行电流,看看微保的检测回路是否正常,这样可以分析是不是微保本身不稳定造成的。
回复
mwjcxj
2011年05月19日 18:17:43
8楼
怎么会三级开关都动作了?
回复
lmy555828
2011年05月19日 20:18:16
9楼
你记录的动作值是99A,变比为50:5,估计额定电流在35A左右,动作电流为额定电流的3倍不到,所以不是速断动作,是误动
回复
冬天的雨
2011年05月19日 21:15:27
10楼
与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.受影响的有制氧,炼铁,轧钢,负荷都因炼钢的短路电压降低而减少.所以可以肯定地说不是微保本身不稳定造成的.
回复
冬天的雨
2011年05月19日 21:29:28
11楼
记录的动作值99A,是电流互感二次值,乘以变比为500/5,一次电流值就是9900A,所以是速断动作,不是误动

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:41 编辑 ]
回复