【求教】关于速断保护动作的原因
冬天的雨
2011年05月18日 20:28:54
来自于继电保护
只看楼主

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]
免费打赏
nmgzrq
2011年05月19日 22:55:45
12楼
应该是瞬时短路,短路电流很大,一般保护厂家二次电流测量最大值就是99.99,所以应该是已经超出测量范围,10KV母线电压降低证明这一点,应该检查风机回路,这么大的短路电流应该有灼烧的痕迹
回复
dusiwei
2011年05月20日 00:59:30
13楼
三级保护同时动作肯定不是保护误动,肯定是风机这条馈线出问题了,但是对风机不是很了解,所以解释不了!
回复
dusiwei
2011年05月20日 01:00:39
14楼
可以考虑使用防越级跳闸的,就不会影响到其他线路了!
回复
海中石
2011年05月20日 03:13:52
15楼
一般保护厂家二次电流测量最大值就是99.99,所以应该是已经超出测量范围,10KV母线电压降低证明这一点,.二次侧电流99A则一次侧为9900。是速断动作。但不明白为啥风机没任何损坏。检查风道看看有没有憋住。
回复
hyj3210
2011年05月20日 13:17:06
16楼
继电保护定值设定为多少?电机底座有无松动,造成
回复
andyzlm
2011年05月20日 20:37:35
17楼
肯定有短路故障存在,要不然不可能好几个开关都速断跳闸。我怀疑有可能是某些人怕承担责任,悄悄地将故障点处理了,所以第二天送电的时候一切正常,以上仅是我的个人观点。
回复
冬天的雨
2011年05月21日 08:42:01
18楼
同意楼上的看法
回复
womingpiaobo
2011年05月21日 11:01:33
19楼

这样也行?叹为观止!
回复
zyz8438
2011年05月21日 16:57:06
20楼


不同意,二次设备故障,不会引起上一级变电所的母线电压波动。
回复
zyz8438
2011年05月21日 17:04:58
21楼
根据CT变比500/5。二次电流99.99A,可知当时短路电流9999A,很大的短路电流了。而且多处断路器跳闸,不可能是二次回路设备的问题,可以肯定一次系统确实发生了短路故障。

楼主怀疑有人已经偷偷处理了。当时事故发生时,难道没有人到现场去检查吗?这种情况多半估计是电缆头短路,有没有短路痕迹留下?如果是电机短路,估计没有谁动作那么快就能处理好。
回复

相关推荐

APP内打开