英文:commissioning和test是否有不同?比如变压器要检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵,有载调压,绕组电阻。而交接试验或预防性试验并无检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵。这是怎么回事?

英文:commissioning和test是否有不同?

比如变压器
要检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵,有载调压,绕组电阻。

而交接试验或预防性试验并无检验变比,相位,接线组别,电压百分比,气体继电器,风扇和油泵。

这是怎么回事?
免费打赏
cibeidebishou
2011年05月20日 09:58:41
2楼
交接试验或预防性试验规程中有检验变比,相位,接线组别,电压百分比的啊。怎么会没有呢。只是有些项目预防性试验要求低一些,比如连接组别,如果绕组没有跟换的话没必要每次去核,运行中的变压器不会自己不会改变的。
回复
y502x
2011年05月20日 10:11:02
3楼
是有点差别
回复
lh500kv
2011年05月20日 16:08:22
4楼
有的试验是有破坏性的,比如变压器的非破坏性试验合格后才能进行交流耐压试验,出厂试验合格了交接试验就不用考虑了,测变比是大、小修设备出故障才会做的试验。
如果回答有疑问请联系QQ1025278451,将请教资深技术人员回答。