复合地基的抗震验算
xrf1458
xrf1458 Lv.3
2011年05月18日 18:53:41
只看楼主

请问各位同仁:复合地基如何进行抗震验算?众所周知符合条件之后的天然地基应进行抗震验算,即上部荷载考虑地震组合,地基依据不同土质提高承载力1.0~1.5倍不等,详见《GB50011-2010》第4.2节。 而符合条件的桩基抗震验算是上部荷载考虑地震组合,桩基非液化情况下承载力提高25%。现探讨下面两个问题1.复合地基是采用桩基(无论柔性桩或刚性桩)和(天然)地基土共同工作,如果,桩基是马,天然地基是驴,复合地基犹如骡子,---杂交产物,但抗震验算如何考虑?规范无明确规定,专家讨论很少,是按天然地基提高依据不同土质提高承载力1.0~1.5倍,还是按桩基仅仅提高桩承载力?亦或加权平均提高?请同仁讨论

请问各位同仁:复合地基如何进行抗震验算?
众所周知符合条件之后的天然地基应进行抗震验算,即上部荷载考虑地震组合,地基依据不同土质提高承载力1.0~1.5倍不等,详见《GB50011-2010》第4.2节。 而符合条件的桩基抗震验算是上部荷载考虑地震组合,桩基非液化情况下承载力提高25%。现探讨下面两个问题
1.复合地基是采用桩基(无论柔性桩或刚性桩)和(天然)地基土共同工作,如果,桩基是马,天然地基是驴,复合地基犹如骡子,---杂交产物,但抗震验算如何考虑?规范无明确规定,专家讨论很少,是按天然地基提高依据不同土质提高承载力1.0~1.5倍,还是按桩基仅仅提高桩承载力?亦或加权平均提高?请同仁讨论
2.地烈度地区,比如六度设防,上部荷载考虑地震组合后,荷载增值较小,而按规范地基或桩基调高很多,这样平时(没有地震情况下)基础安全度会降低,但规范并未要求取不利情况或两种情况都要计算,因而是否存在安全隐患,同仁如何掌握?
免费打赏
x1xqq
2011年05月19日 09:16:36
2楼
“2.地烈度地区,比如六度设防,上部荷载考虑地震组合后,荷载增值较小,而按规范地基或桩基调高很多,这样平时(没有地震情况下)基础安全度会降低,但规范并未要求取不利情况或两种情况都要计算,因而是否存在安全隐患,同仁如何掌握?”
地基规范是明确的,验算非地震下的。
抗震规范,才有地震下地基承载力如何调整。
两种情况都要计算(一般情况下地震下不用验算,因为大多数情况是非地震下满足,地震下也满足)
回复
x1xqq
2011年05月19日 09:21:18
3楼
“桩+土”的复合地基,未有地震下的验算要求,因为没这方面的研究。
大多数情况是非地震下满足,地震下也满足,所以没专家出来说不行。
回复
xrf1458
2011年05月23日 19:05:30
4楼
就算是调查,请大家给点意见吧!各位同仁不知复合地基抗震吗
回复
chinalxb
2014年02月18日 07:59:51
5楼
个人设计时的采用方法:根据抗规4.3.12条进行抗震验算时抗震承载力系数取1.0~1.1,有下卧层时取1.0,无下卧层时按稍密的砂取1.1,同时尚应结合上部的建构筑物的受力情况、重要性等级适当给与调整。
回复

相关推荐