问:这样情况你们是如何处理的?
antiwindy2005
2006年05月01日 16:31:59
来自于建筑施工
只看楼主

建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?

建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。
你们遇到这情况都是怎么施工的?
免费打赏
an3725296
2008年08月19日 22:55:25
12楼
规范限制混凝土浇灌自由高度2米主要目的是防止混凝土离析,现在混凝土技术发展比较快,性能也提高很多,一般不受此限制也能保证混凝土施工质量。:lol
回复

相关推荐

APP内打开