我小区有个高层住宅楼,共计23层,地下室为车库,每户设计负荷容量为三相进户12Kw,每层三户,从第四层起为住户,设计者在设计中将共计60户分奇数偶数楼层分别供电,奇数层又分了两个回路,偶数层也分了两个回路,每个回路主干选用的是WDZA-YJY-4*300+E150是转LT-5*400A/3P,请教各位大师,这种设计是否合理??(LT在竖井内安装,WDZA为桥架安装)
我小区有个高层住宅楼,共计23层,地下室为车库,每户设计负荷容量为三相进户12Kw,每层三户,从第四层起为住户,设计者在设计中将共计60户分奇数偶数楼层分别供电,奇数层又分了两个回路,偶数层也分了两个回路,每个回路主干选用的是WDZA-YJY-4*300+E150是转LT-5*400A/3P,请教各位大师,这种设计是否合理??(LT在竖井内安装,WDZA为桥架安装)
2楼
大家觉得无论在线缆选型及负荷计算大小上,请给予兄弟大力的
回复
3楼
怎么没人理啊,恳请各位同仁指点
回复
4楼
WDZA-YJV-3*300 E150转LT-5*400A/3P,什么意思,LT是什么?WDZA是不是写错了,应该是WDZR?
回复
5楼
WDZA为低烟无卤A级防火型,LD为母线槽吧
回复
6楼
感觉电缆选的过大了吧
回复
7楼
感觉有点乱,这样做比较好从配电室直接引出两路采用分支电缆,不要分奇偶层
回复
8楼
我也感觉截面选大了,再有选预分支比较好
回复
9楼
考虑富余量的话,选多大比较合理呢
回复
10楼
普通住宅完全没有必要采用奇、偶层供电,造成母线槽大量浪费,
本来只需20层高度的母线槽,现在你看看要用多少!
分四段供的话每段干线供五层,共180KW,
个人意见系统最多打个0.9,计算电流也就308A,
开关选350A,电缆最大选240即可。
回复
11楼
本工程地下室与五星级酒店为一体的地下车库,地面上为独立楼体,各自有自己的独立的配电系统,层高都为23层,选185预分支电缆是否可行,你看如何
回复