【请教】高层住宅负荷计算选择线径的问题!!!
乐果
乐果 Lv.4
2011年05月18日 16:16:45
只看楼主

我小区有个高层住宅楼,共计23层,地下室为车库,每户设计负荷容量为三相进户12Kw,每层三户,从第四层起为住户,设计者在设计中将共计60户分奇数偶数楼层分别供电,奇数层又分了两个回路,偶数层也分了两个回路,每个回路主干选用的是WDZA-YJY-4*300+E150是转LT-5*400A/3P,请教各位大师,这种设计是否合理??(LT在竖井内安装,WDZA为桥架安装)

我小区有个高层住宅楼,共计23层,地下室为车库,每户设计负荷容量为三相进户12Kw,每层三户,从第四层起为住户,设计者在设计中将共计60户分奇数偶数楼层分别供电,奇数层又分了两个回路,偶数层也分了两个回路,每个回路主干选用的是WDZA-YJY-4*300+E150是转LT-5*400A/3P,请教各位大师,这种设计是否合理??(LT在竖井内安装,WDZA为桥架安装)
免费打赏
newplancn
2011年05月19日 10:30:28
12楼
300m2 的电缆敷设很困难
回复
乐果
2011年05月19日 10:40:44
13楼
我也再考虑,300平的电缆带15户,实在是浪费太大了,而且竖井内又变成了母线槽,.....各位能否给出明确的计算公式,也好又说服力
回复
xianchen66
2011年05月19日 13:40:44
14楼
选择太大了
用预分支电缆 足够了
回复
jyglh
2011年05月19日 14:05:31
15楼
选电缆还是母线槽
需当地供电部门同意
回复
zdy611
2011年05月19日 14:33:02
16楼
普通住宅完全没有必要采用奇、偶层供电,造成母线槽大量浪费,
本来只需20层高度的母线槽,现在你看看要用多少!
分四段供的话每段干线供五层,共180KW,
个人意见系统最多打个0.9,计算电流也就308A,
开关选350A,电缆最大选240即可。
回复
乐果
2011年05月19日 14:54:23
17楼
你的意思是仍然用四个回路,每个回路用240的电缆吗
回复
why_cool
2011年05月19日 15:20:27
18楼
干线选预分支电缆还是母线槽,要征询当地供电部门的意见。
干线的需要系数一般情况下当地的住宅设计标准也会有参考值,
先确认后计算电流值,再选开关整定值,再配电缆,
电缆考虑桥架敷设的话要根据桥架内电缆数量的多少打个系数,
规范和设计手册上都有,
一步一步来自然就得出结果了。
回复
zwl--
2011年05月19日 15:30:45
19楼
普通住宅完全没有必要采用奇、偶层供电,造成母线槽大量浪费,
本来只需20层高度的母线槽,现在你看看要用多少!
分四段供的话每段干线供五层,共180KW,
个人意见系统最多打个0.9,计算电流也就308A,
开关选350A,电缆最大选240即可。
回复
缥缈峰
2011年05月19日 16:07:37
20楼
300的电缆只供15户,有点大了
回复
乐果
2011年05月19日 16:35:20
21楼
补充一下,本设计中,地下室有低压配电室。这四条回路就是从低压柜配出的,这四条线路采用什么电缆或者母线,还需电力部门认可吗?不应该吧,给位大侠见多识广,请多多指教一二
回复