我小区有个高层住宅楼,共计23层,地下室为车库,每户设计负荷容量为三相进户12Kw,每层三户,从第四层起为住户,设计者在设计中将共计60户分奇数偶数楼层分别供电,奇数层又分了两个回路,偶数层也分了两个回路,每个回路主干选用的是WDZA-YJY-4*300+E150是转LT-5*400A/3P,请教各位大师,这种设计是否合理??(LT在竖井内安装,WDZA为桥架安装)
我小区有个高层住宅楼,共计23层,地下室为车库,每户设计负荷容量为三相进户12Kw,每层三户,从第四层起为住户,设计者在设计中将共计60户分奇数偶数楼层分别供电,奇数层又分了两个回路,偶数层也分了两个回路,每个回路主干选用的是WDZA-YJY-4*300+E150是转LT-5*400A/3P,请教各位大师,这种设计是否合理??(LT在竖井内安装,WDZA为桥架安装)
12楼
300m2 的电缆敷设很困难
回复
13楼
我也再考虑,300平的电缆带15户,实在是浪费太大了,而且竖井内又变成了母线槽,.....各位能否给出明确的计算公式,也好又说服力
回复
14楼
选择太大了
用预分支电缆 足够了
回复
15楼
选电缆还是母线槽
需当地供电部门同意
回复
16楼
普通住宅完全没有必要采用奇、偶层供电,造成母线槽大量浪费,
本来只需20层高度的母线槽,现在你看看要用多少!
分四段供的话每段干线供五层,共180KW,
个人意见系统最多打个0.9,计算电流也就308A,
开关选350A,电缆最大选240即可。
回复
17楼
你的意思是仍然用四个回路,每个回路用240的电缆吗
回复
18楼
干线选预分支电缆还是母线槽,要征询当地供电部门的意见。
干线的需要系数一般情况下当地的住宅设计标准也会有参考值,
先确认后计算电流值,再选开关整定值,再配电缆,
电缆考虑桥架敷设的话要根据桥架内电缆数量的多少打个系数,
规范和设计手册上都有,
一步一步来自然就得出结果了。
回复
19楼
普通住宅完全没有必要采用奇、偶层供电,造成母线槽大量浪费,
本来只需20层高度的母线槽,现在你看看要用多少!
分四段供的话每段干线供五层,共180KW,
个人意见系统最多打个0.9,计算电流也就308A,
开关选350A,电缆最大选240即可。
回复
20楼
300的电缆只供15户,有点大了
回复
21楼
补充一下,本设计中,地下室有低压配电室。这四条回路就是从低压柜配出的,这四条线路采用什么电缆或者母线,还需电力部门认可吗?不应该吧,给位大侠见多识广,请多多指教一二
回复