GIS管贯穿混凝土或砌块墙体时,孔洞该怎样封堵?是否用防火板及有机堵料就可以?预留孔的底面为按厂家要求安装的钢板,但是设备到现场安装完毕高出底面一部分,用槽钢焊接到钢板上垫高是否可以?请坛友指点!谢谢!
GIS管贯穿混凝土或砌块墙体时,孔洞该怎样封堵?是否用防火板及有机堵料就可以?预留孔的底面为按厂家要求安装的钢板,但是设备到现场安装完毕高出底面一部分,用槽钢焊接到钢板上垫高是否可以?请坛友指点!
谢谢!
2楼
用防火板及有机堵料就可以.高出底面一部分,用槽钢焊接到钢板上垫高就可以。
回复
3楼
钢板延续到位。剩下间隙用防火堵料处理。不过是否是防火墙(应该不是),如果是防火墙,似乎不应该用砌块了。
回复
4楼
多谢区管!
回复
5楼
用红砖堵上砌好就行了 不用防火材料封堵也是可以的
回复
6楼
用红砖堵上砌好就行了 不用防火材料封堵.
回复
7楼
学习,每天进步一点点啊
回复
8楼
GIS穿墙孔洞的封堵,GIS厂家给我的建议是安装完毕用水泥封堵。在施工现场与业主、监理、厂家认真讨论后决定用10mm厚的铝板或绝缘板两端封堵就行了。
回复
9楼
关键是业主想省钱吧了,,按标准06D105.电缆防火阻燃设计与施工做可以用无机堵料与有机堵料组合封堵,或者可以用耐火隔板、阻火包与有机堵料组合封堵。。
回复
10楼
我也想知道。
回复
11楼
第一考虑减震,第二考虑防水。
回复