关于鼓风机曝气的问题
shaowenk
shaowenk Lv.2
2006年05月01日 13:30:13
只看楼主

好氧池内为微孔曝气,池底有曝气管被吹断,现在需检修。请问有没有可以不需停止进水而进行检修的方法??

好氧池内为微孔曝气,池底有曝气管被吹断,现在需检修。
请问有没有可以不需停止进水而进行检修的方法??
免费打赏
cndonghai
2007年08月03日 10:40:08
76楼
现在悬挂链工艺用的多了,那些问题就比较好解决了!
回复
yfhb
2007年08月03日 14:51:18
77楼
不一定要停水啊,可以适当改变其他风管的风量和时间等参数,修复后回归原参数。
回复
yuwang-love
2007年08月04日 15:13:12
78楼
可提升曝气管完全解决了以上问题,即使有填料也照样提升,发张图片,以下是没有放水的情况下进行改造,旧的固定池底曝气盘就让它永远在下面不管了.
回复
yuwang-love
2007年08月04日 15:14:11
79楼
有兴趣的可以跟我联系,QQ51430378
手机13967675060
回复
yurenqiang213214
2007年08月04日 20:46:47
80楼
潜水危险啊,要注意安全问题
回复
comebaby1188
2007年08月05日 13:16:43
81楼
你如果有两个池子就停一个放空检修,只有一个的话我也建议停产放空,潜水不赞成.
回复
lhf105
2007年08月12日 23:07:08
82楼
流量不大.停水吧!
回复
sxb8899
2007年08月13日 13:24:39
83楼
肯定要停水检修
你一个处理池的处理量再大能够有多少啊
回复
wudizy1981
2007年08月13日 14:33:02
84楼


这个听说过,但是没有见过。佩服这些水下作业者。
回复
qxianshun
2007年08月14日 10:03:27
85楼
楼主应该是用的盘式微孔曝气器,这个需要用支架固定的。还应该有填料入半软性的。有说用潜水的,有说排空的。我的观点是排空的好。