好氧池内为微孔曝气,池底有曝气管被吹断,现在需检修。请问有没有可以不需停止进水而进行检修的方法??
好氧池内为微孔曝气,池底有曝气管被吹断,现在需检修。
请问有没有可以不需停止进水而进行检修的方法??
65楼
我是在同样做这种设备的厂家样本上看过的。具体安装还不是很清楚,有机会合作合作。我的信箱peakye@126.com.
能否先发个样本过来看看?
回复
66楼
施工的时候是不是应该留点空间有利于检修?
回复
67楼
以后要用曝气管,按可提升方式安装
回复
68楼
我们厂用的是江苏宜兴的,损坏后却是来人,还准备了潜水服,准备下水检修,试了几次没有成功。其实也不是检修,他就准备到水下,将断掉的管子堵住。
回复
69楼
我们公司的综合池有根曝气管由于P型夹脱落,冒上一部分,有什么好方法把它弄好啊?
回复
70楼
潜水?不好吧
回复
71楼
好想知道是怎么样潜水维修的,他这种情况是没有填料的,如果有填料的话,怎么办啊! 我以前也放水维修过,
但是填料架损坏了很多
回复
72楼
完了,听了各位高手的话,想想我目前的接触氧化池,万一管子坏了,可怎么办啊,填料都填满了整个池子,怕怕!!!
回复
73楼
没其它办法,放水维修,重新培菌
回复
75楼
我们设计院都是微孔曝气器,固定在支管上,而且用ABS材料的!,上面绝对有填料的!只是预留人口方便以后检修罢了,没有什么新的高招,院里面做了几百个工程都是这样搞的,大伙看看这样还行吧,你们有什么新招呢?
回复