2011年05月18日 10:44:46
只看楼主

请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?

请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?
免费打赏
xyzpilot
2011年05月19日 18:54:25
13楼
那如果是10KV以上的电缆 有没有要求必须采用那一种方式呢?
回复
200806
2011年05月19日 23:11:13
14楼
这个应该是从用电安全上考虑的,
1、直埋如果埋深不够,没有警示的话容易在二次开挖时受损。
2、如果电缆出现问题,抽不出来只能埋在土里了,更换要重新挖沟。
3、穿管主要是从防护和以后的维护上考虑的。
4、钢管主要是应用在道路上。
回复
erika0928
2011年05月20日 13:36:32
15楼
钢管或者铠装。pvc不太好。
回复
shenyangyydl
2011年05月20日 13:38:40
16楼
VV22的电力电缆就行,就是正常的铠装的电缆,我是厂家的,有这方面需要可以联系我13039122571,王经理
回复
lijian5110271970
2011年05月20日 15:33:19
17楼
用VV22的正规铠装电缆,要看你现在的施工条件,如果好直埋的话直埋造价少一点,就不用做电缆坑,过马路用钢管保护。最后做好电缆走向标示就行了,当然深度要求好,按照标准800mm一下。
回复
lijian5110271970
2011年05月20日 15:35:25
18楼
几种都可以吧!按照规范施工就行了。
回复
caos2008
2011年05月20日 21:30:20
19楼
要看你是采用什么电缆了,如果是一一般的电缆就得穿管埋设,如果是钢带铠装的电缆就可以采用直埋了。
回复
zhangyong882008
2011年05月20日 21:50:49
20楼
回复
jlccdwy
2011年05月21日 07:43:06
21楼
电力工程电缆设计规范 GB50217-94
5.2.1电缆工程敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆型类、数量等因素,且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。
5.2.2电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可用直埋。
(2)厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发将有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。
(3)在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围,不得采用直埋。
5.2.3电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。
(2)地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。
(3)在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多的情况下,可用穿管敷设。
5.2.4浅槽敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)地下水位较高的地方。
(2)通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。
5.2.5电缆沟敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟。
(2)经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟。
(3)在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述(1)、(2)项的情况下,宜用电缆沟。
(4)有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟。
5.2.6电缆隧道敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道。
(2)同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,或含有35kV以上高压电缆,或穿越公路、铁道等地段,宜用隧道。
(3)受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管线共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆。
回复
y502x
2011年05月21日 08:48:59
22楼
可以直埋,需要特别防护的才增加械机防护(穿管、加砖头或水泥板等)
回复