【请问】10KV的电力电缆采用什么埋地?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年05月18日 10:44:46
只看楼主

请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?

请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?
免费打赏
dianqipanli
2011年05月18日 14:03:49
2楼
可以直埋,倒是没查规范,城市内现在设计和实际施工都是这么干的。入户时钢管保护。
回复
xyzpilot
2011年05月18日 17:54:17
3楼
直接埋地不会坏和安全吗
回复
湘南防雷
2011年05月18日 18:20:10
4楼
要看你的建筑物用途划分为几类防雷建筑,才能处理。最好用带铠电缆,外边金属铠需接地。
回复
fuyu1117
2011年05月18日 21:03:43
5楼
如果是在市区内建议根据电缆本期以及远期规划数量,尽量采用穿管或电缆沟(隧道)敷设。 横穿马路时一般采用钢管,在人行路面下敷设时可以用PVC管,不过管顶端距地面要保证距离,直埋时可采用交联带铠的。
建议查阅GB50217-2007,GB50168-2006、DL/T5221-2005.
回复
ljzeng808
2011年05月18日 21:39:37
6楼
哪种也可以,但是要根据具体条件确定哪种方式最好!
回复
wfy-dq
2011年05月19日 13:45:47
8楼
规范上没规定
回复
百家争鸣
2011年05月19日 14:06:41
9楼
敷设方式可以灵活掌握,根据具体的敷设路径直埋、电缆沟、穿管等均可!
回复
dragonsly
2011年05月19日 14:27:45
10楼
没有硬性规定,根据现场具体选用不同的辐射方式
回复
zwl--
2011年05月19日 15:24:08
11楼
关注记得
回复
缥缈峰
2011年05月19日 16:09:59
12楼
这个没具体规定吧,主要是看你工程的具体情况了,是什么工程了。
如果过路当然要穿钢管,如果是在田地里过的话,直埋就可以。