在PC级双电源上游安装断路器还是熔断器
zreric
zreric Lv.2
2011年05月18日 10:42:30
来自于断路器
只看楼主

当我们讨论在PC级的双电源上游安装什么保护设备时,我还是疑惑是用断路器还是用熔断器?当然,我清楚的知道断路器和熔断器作为单独的保护装置的区别和优缺点,但是和双电源配合一起使用的话,哪个比较好?请阐述两者的优缺点?谢谢。

当我们讨论在PC级的双电源上游安装什么保护设备时,我还是疑惑是用断路器还是用熔断器?当然,我清楚的知道断路器和熔断器作为单独的保护装置的区别和优缺点,但是和双电源配合一起使用的话,哪个比较好?请阐述两者的优缺点?谢谢。
免费打赏
zreric
2011年05月18日 11:37:14
2楼
不好意思,我说的是保护装置(补充一下啊,我主要指的是短路保护),负荷开关没有短路保护功能。
回复
eletom
2011年05月18日 15:39:07
3楼
PC级双电源上级一般配断路器,配断路器能提高接通容量
回复
xiaoxiaoyiyisan
2011年05月23日 13:46:25
4楼
熔断器突出的优点
熔断器突出的优点是额定分断能力高.一般额定分断能力为50kA以上,NH熔断器甚至可达120kA.
应用场合:
选择性较高的电网中。
微型断路器或塑壳开关的后备保护
电动机保护
开关电器如接触器和马达启动器的短路保护
由于可控硅模块的短路时间相当短,而断路器无法满足其短路要求,熔断器产品广泛用在楼房的软启动器、变频等配电系统中。而且现在国家还强制规定,电梯的控制保护中必须使用熔断器,这些都是熔断器产品的市场所在。
回复
xiaoxiaoyiyisan
2011年05月23日 13:48:47
5楼
熔断器
    (1) 熔断器的主要优点和特点
    ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电
  流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
  ② 限流特性好,分断能力高;
  ③ 相对尺寸较小;
  ④ 价格较便宜。
    (2) 熔断器的主要缺点和弱点
    ① 故障熔断后必须更换熔断体;
  ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
  ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
  ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
回复
xiaoxiaoyiyisan
2011年05月23日 13:49:45
6楼
非选择型断路器
    (1) 主要优点和特点
    ① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
  ② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
  ③ 带电操机构时可实现遥控。
    (2) 主要缺点和弱点
    ① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
  ② 相对价格略高;
  ③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的
  产品可以满足,但价较高。
    3.3 选择型断路器
    (1) 主要优点和特点
    ① 具有非选择性断路器上述各项优点;
  ② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大
  短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;
  ③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
(2) 主要问题
    ① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
  ② 尺寸较大。
    4. 配电线路特点和保护电器选型
    4.1 配电线路特点和对保护电器的要求
    (1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
  (2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
  (3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。
    4.2 配电线路故障特点
(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;
  (2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;
  (3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。
回复
xiaoxiaoyiyisan
2011年05月23日 13:50:57
7楼
保护电器选型方案
    根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
    (1) 以下位置应选用选择型断路器
    ① 变压器低压出线的总开关;
  ② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
  ③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。
    (2) 以下位置可选用非选择型断路器
    ① 末端回路的保护;
  ② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
    (3) 以下位置宜选用熔断器
    ① 配电线路中间各级分干线的保护;
  ② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
  ③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
  型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护
  灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
回复
xiaoxiaoyiyisan
2011年05月23日 13:57:00
8楼
区别1:
断路器的保护方式是跳闸,排除故障后通过合闸即可恢复供电,方便;
熔断器的保护方式是熔断,排除故障后需要更换熔体恢复供电,不便。
区别2:
断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级,相对较慢,某些对截断速度要求高的场合不适用;
熔断器的熔断速度是微秒(μs)级,远远快于断路器,适用于有快速截断要求的场合。
其它还有很多区别,比较简单且重要的就是这两个了。
回复

相关推荐

APP内打开