地下室顶板厚度求助
fipper
fipper Lv.5
2011年05月18日 09:04:34
只看楼主

请问地下室顶板的主楼相关范围怎么理解,相关范围以内和以外的板厚分别取多大

请问地下室顶板的主楼相关范围怎么理解,相关范围以内和以外的板厚分别取多大
免费打赏
x1xqq
2011年05月18日 12:03:49
12楼

这种状况,算配筋时,嵌固部位取地下室底板。
回复
池运发
2011年05月18日 21:38:35
13楼
地下车库的顶板防水厚度不小于250mm
回复
balenozzy
2011年05月18日 23:22:39
14楼
主楼内180 纯地库顶板按防水规范 至少250 可以考虑做300 不做次梁 节约很多工作量 没什么难理解的
回复
fipper
2011年05月19日 11:51:00
15楼


那裙房呢?
回复
fipper
2011年05月19日 11:52:08
16楼


地下室只有防潮板,嵌固部位也不可以取顶板?
回复
x1xqq
2011年05月19日 12:07:50
17楼

这种状况,算配筋时,嵌固部位取基础顶面。
回复
x1xqq
2011年05月19日 12:09:56
18楼
防水规范 这个250是可以商量的,180厚是必须的
回复
风平浪靖
2016年01月06日 16:37:03
19楼
多年以前的帖子对我也很有用