请问地下室顶板的主楼相关范围怎么理解,相关范围以内和以外的板厚分别取多大
请问地下室顶板的主楼相关范围怎么理解,相关范围以内和以外的板厚分别取多大
12楼
这种状况,算配筋时,嵌固部位取地下室底板。
回复
13楼
地下车库的顶板防水厚度不小于250mm
回复
14楼
主楼内180 纯地库顶板按防水规范 至少250 可以考虑做300 不做次梁 节约很多工作量 没什么难理解的
回复
15楼
那裙房呢?
回复
16楼
地下室只有防潮板,嵌固部位也不可以取顶板?
回复
17楼
这种状况,算配筋时,嵌固部位取基础顶面。
回复
18楼
防水规范 这个250是可以商量的,180厚是必须的
回复
19楼
多年以前的帖子对我也很有用
回复