地下室顶板厚度求助
fipper
fipper Lv.5
2011年05月18日 09:04:34
只看楼主

请问地下室顶板的主楼相关范围怎么理解,相关范围以内和以外的板厚分别取多大

请问地下室顶板的主楼相关范围怎么理解,相关范围以内和以外的板厚分别取多大
免费打赏
fipper
2011年05月18日 10:54:30
2楼
抗规条文“相关范围一般可从地上结构(主楼,有裙房时含裙房)周边外延不大于20m”。这句话究竟怎么来理解,有裙房时是不是从应该裙房边算起?
回复
x1xqq
2011年05月18日 11:04:34
3楼

地下室上有几栋房子,不按多塔算,验算刚度比时,地下室可取范围,应可从裙房边算起
回复
fipper
2011年05月18日 11:22:33
4楼
是按大底盘多塔算的。那个条文是指板的厚度,范围内是180,所以要先确定范围。但是,地下室的范围不都是主楼和裙楼组成的吗,也就是地下结构和地上结构一样的时候,这个范围怎么来确定
回复
x1xqq
2011年05月18日 11:26:48
5楼
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
回复
x1xqq
2011年05月18日 11:27:11
6楼
6.1.14 为了能使地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,本条规定了地下室顶板和地下一层的设计要求:
地下室顶板必须具有足够的平面内刚度,以有效传递地震基底剪力。地下室顶板的厚度不宜小于180mm,若柱网内设置多个次梁时,板厚可适当减小。这里所指地下室应为完整的地下室,在山(坡)地建筑中出现地下室各边填埋深度差异较大时,宜单独设置支档结构。
框架柱嵌固端屈服时,或抗震墙墙肢的嵌固端屈服时,地下一层对应的框架柱或抗震墙墙肢不应屈服。据此规定了地下一层框架柱纵筋面积和墙肢端部纵筋面积的要求。
“相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m。
回复
fipper
2011年05月18日 11:28:19
7楼
是啊,就是这几条,很难理解啊
回复
x1xqq
2011年05月18日 11:28:32
8楼
地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,验算刚度比时的要求
回复
fipper
2011年05月18日 11:30:58
9楼
“这里所指地下室应为完整的地下室,在山(坡)地建筑中出现地下室各边填埋深度差异较大时,宜单独设置支档结构。”
带裙房的半地下室,经常只有三边填土,一边空的,所以这条也很难满足的
回复
fipper
2011年05月18日 11:32:51
10楼


是啊,就是还有个板厚取多大的问题
回复
x1xqq
2011年05月18日 12:01:00
11楼
地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,板厚均取180,不要分范围了。
验算刚度比时,必须有范围
回复

相关推荐