请解喷淋室计算问题
jb5106
jb5106 Lv.3
2011年05月18日 01:14:19
来自于中央空调
只看楼主

某空气处理系统用喷循环水方法来实现,已知进入喷淋室的空气露点温度为12℃,湿球温度16℃,经过处理后,露点温度上升到15℃,问:1)处理后空气相对湿度达到多少?2)每处理500kg空气需耗水多少公斤?计算题,请求各位高手解答,非常感谢!!

某空气处理系统用喷循环水方法来实现,已知进入喷淋室的空气露点温度为12℃,湿球温度16℃,经过处理后,露点温度上升到15℃,问:1)处理后空气相对湿度达到多少?2)每处理500kg空气需耗水多少公斤?

计算题,请求各位高手解答,非常感谢!!
免费打赏
carluo
2011年05月18日 14:41:17
2楼
不明白楼主的目的是什么,既然能知道处理后露点是多少了,就不能用温度计或湿度计测出温湿度吗?既然是喷循环水,那就没怎么损耗水的,处理后空气状态与初状态含湿量差值不就是耗水量吗?
回复
jb5106
2011年05月18日 16:30:28
3楼
这是一道试题,不是工程实际,耗水量即是消耗冷水量
回复
carluo
2011年05月18日 17:50:47
4楼
标况下,空气处理状态为等焓过程,与露点温度15℃的含湿量线相交,此时相对湿度为83.8%,即为处理后的相对湿度。在I-d图中查得初、终状态,需要耗水量为500(10.62-8.71)=955克
回复
yeziaaaa
2011年05月18日 19:14:16
5楼
在焓湿图上画一下就行了!喷水加湿是个等焓过程,然后再由绝对湿度求耗水量!
回复
jb5106
2011年05月18日 22:45:13
6楼
非常感谢ls两位的回答,有一点补充的就是,是求要用多少冷水,而不是空气带走多少水,谢谢!
回复
carluo
2011年05月19日 08:49:04
7楼
你这题不对吧,看不出来是求冷水量,用常温水就能处理到这状态。
回复
ziyiyinzhe
2011年05月19日 14:12:16
8楼
冷水量?那你的冷水温度有要求么?7度?5度?还是写一个0-10度的表格阶梯说明?
回复
wxh740813
2011年05月21日 08:52:27
9楼
用风量乘以两点的焓差得到冷量,冷水量就好求了。
回复
mgq305
2011年05月23日 01:26:16
10楼
等焓过程 加热(循环水可满足)水温高于进气12低于出气15
回复
huhu123124
2011年05月23日 10:12:47
11楼
相对湿度:85.7%
回复

相关推荐