现有一项目,一车间吊顶上要吊20个吊顶式AHU,共有3个车间,为恒温恒湿风柜,工厂有蒸汽源,加湿是采用蒸汽湿,但加热方案不太明朗,本人想到的方案有二:1、是采用蒸汽通过板换变成50~60°C热水,通过热水进入AHU加热。2、蒸汽直接进入AHU加热。每台AHU的加热功率不大也不大小,30Kw,吊顶的维护肯定是不方便的。车间的湿度要求是50+-10%,温度要求是24 +-2°C求加热方案。。。
车间的湿度要求是50+-10%,温度要求是24 +-2°C
求加热方案。。。
[
本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-18 08:34 编辑 ]
22楼
是的,如果用换热水加热,二次补水将是个问题。
回复
23楼
AHU蒸汽加热的品牌很多,随便问个厂家都做
回复
24楼
个人觉得吊顶空调机组还是别太重了 要蒸汽进去还要有蒸汽加热段 最好是直接通过板换换出热水
回复
25楼
是恒温恒湿机组,夏天应该是通冷冻水的。
如果加热采用冷热兼用的铜管换热器,直接采用蒸汽加热,铜管壁厚要加厚,自控阀门最好还是分开设计。要注意自控阀温度和压力的应用范围。
所以,冷、热盘管最好分开。表冷器一般采用铜管表冷器,加热器采用钢铝复合管或钢管的。冷水、蒸汽管路的控制也分开,疏水器要选可靠的。
回复
26楼
最好应该采用方案一,从造价和施工来看,方案二的温度不容易控制的。
回复
27楼
支持楼上的见解。
回复