我们的建设项目基础为坡形条形基础,图集中构造筋的设置要求是梁腹板大于等于450时,且间距≤200。施工图纸中有这样的例子(基础):TJBp 500/300 ,而梁700*900,G2C8.我的算法是梁的腹板高度等于梁高减去(h1+h2),如果采取这种算法,就有这样的结果:只剩(900-500-300)=100的距离配置构造钢筋了,这与图集出入太大,请问我是哪里出错了,请指教。
施工图纸中有这样的例子(基础):TJBp 500/300 ,而梁700*900,G2C8.我的算法是梁的腹板高度等于梁高减去(h1+h2),如果采取这种算法,就有这样的结果:只剩(900-500-300)=100的距离配置构造钢筋了,这与图集出入太大,请问我是哪里出错了,请指教。