2011年4月第四周结构技术问题汇总1、SATWE风荷载计算,迎风面尺寸以柱子边缘还是结构外轮廓界定,如有悬臂梁时?答:以外轮廓确定,即包括悬臂梁的挑出长度。2、SATWE数据检查提示弹性板边界错误。答:在模型梁柱偏心较大的部位存在小板格,当归并处理的时候造成板格错误。对提示的板格处取消弹性板的设置,即可通过数检。3、JCCAD读取荷载出错。答:程序自动在柱底形成支座,用户在模型重复设置了支座。取消用户定义的支座后能正常计算。
1、SATWE风荷载计算,迎风面尺寸以柱子边缘还是结构外轮廓界定,如有悬臂梁时?
答:以外轮廓确定,即包括悬臂梁的挑出长度。
2、SATWE数据检查提示弹性板边界错误。
答:在模型梁柱偏心较大的部位存在小板格,当归并处理的时候造成板格错误。对提示的板格处取消弹性板的设置,即可通过数检。
3、JCCAD读取荷载出错。
答:程序自动在柱底形成支座,用户在模型重复设置了支座。取消用户定义的支座后能正常计算。
4、SATWE计算配筋的时候错误。
答:模型为大底盘多塔结构,用1米的网格划分,而且使用的是模拟施工3,计算负荷过大。改为模拟施工1,2米网格划分即可正常计算。
5、SATWE结果中把最大地震作用方向角度填入水平方向夹角后配筋相差较大,若填入斜交抗侧力角度,则和原来的模型没有变化。
答:该工程配筋大都由风荷载组合控制,而非地震荷载的组合控制。填入水平方向夹角后,不但地震方向变化,风荷载方向也发生变化,风力随之变化。所以出现该情况。
6、2010新抗规5.2.5的条文说明指出,当剪重比不满足要求时,可根据结构基本周期在反应谱加速度控制段、速度控制段和位移控制段的不同,而采用不同的调整方法,程序有否执行?
答:新规范版本程序按照新抗规条文说明执行,考虑了不同情况的调整。
7、PMCAD执行“整楼模型”进行三维查看时出错。
答:工作目录中某文件夹名称过长,改短后正常。
8、某层楼层受剪承载力不满足要求,当在SATWE参数“调整信息”中指定了薄弱层,再次计算后楼层受剪承载力有无考虑地震剪力的放大?
答:有考虑。再次计算时,该层杆件地震剪力放大1.15倍,再配筋,再根据配筋面积反算受剪承载力。但由于只是对地震剪力标准值一个工况的放大,可能对构件配筋影响不大,或者无影响,如原来是构造,现在还是构造。
9、基础CAD中,柱下平板基础,为满足柱对板的冲切输入柱墩,程序计算时考虑了柱根处的截面吗?
答:有考虑。计算时考虑了柱墩边缘和柱根两个冲切面,取不利值输出。
10、基础CAD桩筏有限元计算参数中输入“天然地基承载力特征值”有什么用处?
答:当选择“复合桩基”时,程序根据桩特征值、天然地基特征值,依据桩基规范,确定桩和土的荷载分担比,并进一步反推出土的基床系数,作为建议值。
11、桩筏有限元计算中,要求输入单桩刚度,主要是指桩身自身的刚度,还是桩下土的压缩变形对应的刚度?
答:主要指后者,即在桩顶加单位力后,桩底土产生的沉降,取倒数就为单桩刚度。可由试桩结果输入,也可输入地质资料由程序自动计算。桩筏基础中选择弹性地基梁、倒楼盖计算模型需要输入单桩刚度,选择单向压缩分层法——明德林公式模型时不需要输入。
12、桩筏基础,选择弹性地基梁计算模型,复合桩基,输入地质资料,此时板底土反力基床系数建议值K如何由程序自动求出的?
答:先根据桩及土承载力,由桩基规范确定桩土荷载分担比。由桩与土沉降相等原则,即“平均沉降=桩荷载/桩刚度×群桩沉降放大系数=土荷载/承台面积/K”。得到K的建议值。其中群桩沉降放大系数在输入地质资料时,程序会自动判断给出。
13、桩筏有限元计算沉降试算菜单中的“平均沉降”有何意义?
答: “平均沉降”是从有限元角度出发,根据桩刚度或土基床系数及上部荷载计算出来的,是对后续有限元计算沉降结果的预估。
沉降试算中给出的等效分层法沉降、上海沉降等依附于用户输入的地质资料,由规范总结的沉降计算方法得出的,而非有限元计算。
“平均沉降”可与这些规范方法沉降进行对比,同时结合工程经验,确定后续有限元计算结果的合理性。