有一个不锈钢槽体以做外保温。槽子内尺寸是500*500*500 带保温的上盖上安装用外直径10毫米不锈钢管U型盘绕了约10米,三层叠一一起装在上盖上。用工业制冷1P组制冷,要求0下-10度温度。请教先人师傅们是否可行? 管长度是否合适?功率是否够?半个小时能否达到0下-10度?制冷澎涨阀可以垂直安装吗?如何确定制加的冷济的量?确定好坏?我没抽空就加上液试了 一个小时才达-8度,是不是测温点不对?机器工作电流是3,5A。
有一个不锈钢槽体以做外保温。槽子内尺寸是500*500*500 带保温的上盖上安装用外直径10毫米不锈钢管U型盘绕了约10米,三层叠一一起装在上盖上。用工业制冷1P组制冷,要求0下-10度温度。
请教先人师傅们是否可行? 管长度是否合适?功率是否够?半个小时能否达到0下-10度?
制冷澎涨阀可以垂直安装吗?
如何确定制加的冷济的量?确定好坏?我没抽空就加上液试了 一个小时才达-8度,是不是测温点不对?机器工作电流是3,5A。
我问的太多了
还是请教老师们哈
先有礼了!
2楼
怎么没人回答啊?
我想把1P的换大点 用3P空调压缩机替代原1P压缩机行否?在线求助啊!!
[
本帖最后由 ytwsdz 于 2011-5-18 11:28 编辑 ]
回复
3楼
不知所云
回复
4楼
新机没抽空就加了制冷剂,你让大家情何以堪...
回复
5楼
0.5*0.5*0.5=0.125m³=125kg从25度降到-10度=125*(25+-10)=4375kcal/860=5.1kw;如果需要30分钟达到-10度,那么制冷量就要10.2kw/h压缩机。不知道你说的1HP压缩机制冷量多少来着?
回复
6楼
没看明白
回复
7楼
这回抽空了啊,不知加多小液,加R12液表压力是多小为好? 3MPA? 回气管怎么不结霜呢?应该到压缩机吸气口都有霜吧?
膨胀伐结霜了。刚开时还行测蒸发器管-15度 下午温度就下不来了 10度 (箱子内有45度的水)
请教了
回复