关于火灾自动报警系统穿管问题?
hawk9
hawk9 Lv.3
2011年05月17日 16:29:18
只看楼主

小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手指点!

yinhuixiayan2004
2011年05月25日 17:53:23
32楼
电话、广播分别穿管,电源可以与烟感信号共管,一般用到24的地方比较少,24V 可以独立做管
回复
yinhuixiayan2004
2011年05月28日 16:50:04
33楼
信号与电源合管 电话、广播分开,
回复
yanshan163
2011年06月04日 07:52:39
34楼
垂直部分桥架的布置确实是一个问题,好多时间都是混在一起的,就是要分开
回复
jiren1960
2011年06月06日 02:23:22
35楼
广播线采用RVS型单独敷设,没有条件的情况下,电话线采用RVVP型可以和四总线共管敷设,否则也必须单独敷设。电话用RVVP单独敷设效果更好,没有干扰噪声
回复
hell_bear
2011年06月10日 11:59:52
36楼
我看楼主说的
回复
tianzhiyi2011
2011年07月08日 11:48:42
37楼
尽量分开敷设,有信号干扰的一定要分开敷设,电源线可以一起敷设。
回复
yan9388
2012年10月13日 12:08:05
38楼
火灾自动报警系统规范为准则,根据现场情况调整,二楼说的对,广播\电话要分开布,总线信号和电源线走.
回复
sxhzwx625
2012年10月19日 04:24:36
39楼
谢谢楼主 好资料和大家分享
回复
hwb888
2016年05月11日 15:16:39
40楼
信号线和电源线可共管敷设。
回复

相关推荐

APP内打开