小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手指点!
火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类
别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
回复
23楼
各位高手,我是新手,嗯,我也想了解其中的内容,希望各位高手给点意见!
回复
24楼
各位高手,我是新手,嗯,我也想了解其中的内容,希望各位高手给点意见!
回复
25楼
各位高手,我是新手,嗯,我也想了解其中的内容,希望各位高手给点意见!
回复
26楼
总线、电源线、模块监视控制线都是DC24V,可共管;电话线振铃瞬间电压比较高单独穿管,广播当然单独穿管;可以采用分隔线槽解决总线、电源线、模块监视控制线与电话线共槽的问题,不知我说的对不对!
回复
27楼
火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—2007
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类
别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
回复
28楼
从消防的严格意义上来讲,不同电压等级和不同电流类别的都不能共管,即不同性质的线路就不能共管,另外是从了干扰意义上来讲的。曾经咨询过消防队和厂家,他们都不建议共管。
回复
29楼
水平部分如果单独穿管,那垂直部分大家都是用垂直桥架,据本人现场经验所知,都是采用共槽传输,既然垂直部分都共槽了,水平部分有何意义? 消防系统也属弱电范畴,系统线路也属弱电,共管共槽自然不是什么问题,难道其他弱电系统(安防、有线电视等)共管共槽传输不行吗?
回复
30楼
不同电压等级、不同电流不能共管共槽,请问那些属于不同电压等级,不同电流?此规范是否值得商榷,按唯物论来讲,世界上没有两个相同的事物,自然传输线缆也不会相同,都是存在微小电压、电流差别,也就是一线一管罗? 此种做法是否有浪费之嫌那?
回复
31楼
谢谢了,很有帮助,学习下