关于火灾自动报警系统穿管问题?
hawk9
hawk9 Lv.3
2011年05月17日 16:29:18
只看楼主

小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手指点!

2011年05月20日 16:10:03
12楼
消防电话和广播单独走管?
消防应急广播单独走管有规范依据民规13.6
消防电话单独走管有规范依据吗?
回复
yaob101
2011年05月20日 17:05:32
13楼
规范写的很清楚啊,不同电压等级和不同电流类别的都不能共管。

火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—2007
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类
别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
回复
蛋腚
2011年05月21日 08:32:33
14楼
消防电话和广播单独走管
回复
yuxaizai
2011年05月21日 13:36:08
15楼
不同电压等级和不同电流类别的都不能共管。
强弱电不能共管
回复
mayaojie001
2011年05月21日 17:50:29
16楼
按照民用建筑电气设计规范,不同电压等级和不同电流类别的都不能共管;
强弱电不能共管.
回复
ahua7005
2011年05月21日 19:35:07
17楼
嗯,我也是新手,期望有一些高手来回答。现在希望能够了解一些关于其中的内容,各位高手发言了!!
回复
wmahx1314
2011年05月21日 20:36:48
18楼
很好很强大很好很强大很不错很好很强大很不错很好很强大很不错很好很强大很不错很好很强大很不错很不错
回复
chwdiy
2011年05月21日 20:39:36
19楼
从电压和系统来区分,一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管
回复
nanguanyun_001
2011年05月21日 22:50:21
20楼
不同电压、不同回路均应分别穿管,楼主所提的问题涉及到不同回路的问题,所以设计会要求分别穿管敷设。现在很多弱电产品的厂家或单位对这方面都没有引起足够的重视,往往共用一根管子,所以会让很多人认为弱电是可以共管的,其实这是错误的。
回复
shanshuimeijun
2011年05月22日 07:20:36
21楼
一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管