关于火灾自动报警系统穿管问题?
hawk9
hawk9 Lv.3
2011年05月17日 16:29:18
只看楼主

小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手指点!

2011年05月19日 10:47:10
2楼
广播线、电话线要分管敷设,有条件的话电源线也分管敷设。其它线路可以共管。
回复
xyh_1996_2000
2011年05月19日 11:12:55
3楼
从电压和系统来区分,一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管
回复
zdy611
2011年05月19日 11:29:57
4楼
从电压和系统来区分,一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管
回复
fengfuyue
2011年05月19日 13:52:21
5楼
我觉得应该从电压等级和各种线的重要程度来安排穿管,这样不串扰也安全。
回复
tian225127
2011年05月19日 16:43:41
6楼
从电压和系统来区分,一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管
回复
njsjyjy
2011年05月19日 17:09:05
7楼
应该从电压等级和各种线的重要程度来考虑,可以避免干扰问题
回复
lsy135511
2011年05月19日 21:37:05
8楼
广播线因为有屏蔽层,所以可以穿同一管
回复
tb977618880
2011年05月20日 09:18:54
9楼
广播线、电话线要分管敷设,有条件的话电源线也分管敷设。其它线路可以共管。
回复
erika0928
2011年05月20日 11:20:35
10楼
据我所知,广播线一定要分开走线。
回复
shaoting1949
2011年05月20日 11:22:41
11楼
一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管
回复