求助:剪力墙端柱轴压比
zhangy00
zhangy00 Lv.3
2011年05月17日 11:21:38
只看楼主

剪力墙端柱在建模的时候是按柱子输入的。在结构分析时端柱的轴压比是按剪力墙控制还是按柱控制的?

剪力墙端柱在建模的时候是按柱子输入的。在结构分析时端柱的轴压比是按剪力墙控制还是按柱控制的?
免费打赏
ray236
2011年05月22日 14:46:25
2楼
肯定按墙,端柱是属于剪力墙的一部分,跟翼墙一样概念,只是名字有个柱字,容易误导设计师,他就是一个翼墙。
回复
a553540
2011年05月22日 15:35:41
3楼
哦,这样子,我以前也是按柱子的来算
回复
石井鱼
2011年06月26日 16:11:28
4楼
我也很想知道这个问题
回复
xiaomage0449
2011年06月26日 17:47:21
5楼
墙和柱计算轴压比时,用的组合不同。
回复
piaoren
2014年04月11日 21:14:11
6楼
端柱轴压比按理可以提高点的,有箍筋约束作用。
回复