问一个梯架电缆敷设载流量降低系数的问题
rogernt
rogernt Lv.3
2011年05月17日 09:53:28
只看楼主

开放式梯架并排放20根电缆,降低系数取多少,请各位设计师发表意见。我的意见是0.78,不需再乘另一个0.78的系数。

开放式梯架并排放20根电缆,降低系数取多少,请各位设计师发表意见。我的意见是0.78,不需再乘另一个0.78的系数。
favourchen
2014年08月12日 08:41:20
2楼
GB/T 16895.15 表格中有说明多于9个回路或9根多芯电缆不再减小降低系数,所以只乘0.78
回复