大家五一节快乐!请帮忙 看看下面系统图 ,挑挑毛病!也请大家能把优秀的系统图拿来参考参考!

大家五一节快乐!
请帮忙 看看下面系统图 ,挑挑毛病!
也请大家能把优秀的系统图拿来参考参考!
707d1fb55fa557c12420.rar
0 B
立即下载
免费打赏
gooddisc
2006年05月01日 20:32:41
2楼
那么高的楼,就一个机组啊,不好吧,万一出了故障咋办?
回复
recolder
2006年05月02日 11:04:55
3楼
由于冷负荷不大,选择一台双机头的机组
回复
shlli123
2006年05月04日 13:27:39
4楼
我大概看了一下,楼主的设计上冷冻水和冷却水都没有加旁通管。这样的话,如果是冬天运行可能会出问题。比如冬天冷却水过低对螺杆机来说不是很好的。
回复
zdm6060
2006年05月04日 22:11:30
5楼
阀门安装位置不对!!!
回复
recolder
2006年05月07日 09:50:54
6楼


冬季节就只有把水却水放掉了
回复
recolder
2006年05月07日 10:00:40
7楼
再问问:电子除垢仪装在主机进水管是否比 在出水管要好些呢(闭式循环)????