码头电箱安装问题
renzuo5895
renzuo5895 Lv.12
2011年05月17日 07:37:26
只看楼主

  码头上有4只维修电箱防护等级IP65,一字排列,分别相距40米、40米、和37米。每只电箱额定电流是100A。安装在混凝土基础上的,请问电缆管如何选择,中间要用几个电缆井?电缆井做什么样的?在电缆转变处也要做井吗?

  码头上有4只维修电箱防护等级IP65,一字排列,分别相距40米、40米、和37米。每只电箱额定电流是100A。安装在混凝土基础上的,请问电缆管如何选择,中间要用几个电缆井?电缆井做什么样的?在电缆转变处也要做井吗?
免费打赏
huajx001
2011年05月17日 08:09:58
2楼

电缆井的主要作用是便于安装和维护用的.电缆井的设置没有统一的标准,主要是穿线方便即可,一般大于20米应设置电缆井。又因你们使用的电缆不大,40米的距离也可不设计电缆井。不设计井时应考虑预埋管经相对大一点,如题可设计直经100的硬质PVC管.目的只要好穿线即可.
弯处一般是要设计电缆井的,这也要看弯的角度,如果大于135度,预埋时按规范将管保持较大的弯曲半经也可不设井.
还有一点不明,你的四个分箱是一路电源供电还是四路分别供四个箱?
如果是一路供电,则到达第一个箱的电缆的载流量要考虑后三个箱的用电量.以此类推.
直线设计电缆井,根据你们的实际,可设计成1000*1000*(600-800)的井,弯处的井可设计成1500*1000或1500*1500
应根据放线的走向确定长宽.
回复
renzuo5895
2011年05月17日 10:46:39
3楼
楼上大侠你好,
    我的电箱是一字排列,设计也没说要四路进电还是一路进电,我想用一路进,电源进入第一个电箱后再并头从地下穿线管进入第二个电箱,再进入第三、第四个电箱。只是电箱防护等级为IP65,穿线管是应该穿入电箱内部吧,电缆是5芯的,设计也没说是多少平方线,只是要求安规范做,不知选多少平方电缆,预埋穿线钢管选多少直径的比较好。请大侠指教!!
回复
lingxuct
2011年05月17日 11:46:50
4楼
码头上的基础结构特殊,应利用水泥结构敷设管线,有的地方可明敷。

配电箱的防水性能要求很高,做成全密封形式。
回复
huajx001
2011年05月17日 11:59:28
5楼
IP65基本上最低的防水等级了。
因四箱的电流表均为100A,所以负荷每单箱负荷应不大,同时使用最大电流应该在200-300A以内。
所以电缆选取初步按下面方案,应能附合使用要求:
电缆从箱下面进,一路进:
第一根电缆采用YJV22-3*95+2*50
第二根:YJV22-3*70+2*35
第三根:YJV22-3*50+2*25
第四根:YJV22-3*35+2*16
回复
huajx001
2011年05月17日 12:06:22
6楼
刚才好像回复了,怎么没看到了?
IP65基本上是最低的防水等级,要真正做到IP65,室处防水应没一点问题。
一路进可以
电缆从箱体下面进入箱体内
四箱表计之和才400A,所以实际使用最大负荷可能也就在200A-300A之间
按下面配线就能满足要求。
第一根:YJI22-3*95+2*50
第二根:YJI22-3*70+2*35
第三根:YJI22-3*50+2*25
第四根:YJI22-3*35+2*16
回复
renzuo5895
2011年05月18日 13:35:32
7楼
这个电气材料及施工方法对我帮助很大,谢谢您的帮助!
就是预埋钢管的口径和管子与管子的连接方法是焊接还是用丝接好及弯管如何做,管头一定要伸进电箱内部是吧?
还请不厌其烦指导,谢谢!!
回复

相关推荐