《建筑给排水规范》中规定,排水管不得穿越变形缝,沉降缝,这个在空调冷凝水排水中,同样应该注意。
回复
23楼
回复
24楼
绝热层施工中,多层绝热材料敷设,同层错缝,上下层压缝,压缝拼接宽度不得小于50mm。
回复
25楼
绝热层施工中,对于圆管,绝热层的纵向接缝不得在管道垂直中心线45°范围内。
回复
26楼
风机盘管吊装时,上下均应加胶垫。
回复
27楼
风机盘管与吊顶距离 不小于100(150)mm。
回复
28楼
卧式安装风机盘管距离垂直的墙体距离不大于5公分。
回复
29楼
风机盘管安装,应保证冷凝水出水侧稍低,便于排水。
回复
30楼
消声器主要用在风机出风口处,用来消除风机压头带来的噪音及冲击,静压箱还具有风管系统稳压、保持系统平衡且储存一定的压头等作用,一般对其外形尺寸有要求,消声静压箱结合二者的特点,组合起一个单元体,既能消除系统噪音、冲击又能稳定系统压力平衡,保证气流按设计要求送到各出风口处(通过一定距离),不知如此理解对否?
回复
31楼
这个不正确吧?@