新手上路,从今天开始每天进步一点点
viviidea
viviidea Lv.4
2011年05月16日 23:34:20
只看楼主

刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。先在这里给自己定下规则:1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。2、不急于求成,每人每日只能更新一条。3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。

刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。
先在这里给自己定下规则:
1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。
2、不急于求成,每人每日只能更新一条。
3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。
4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。
5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。
6、如果其他网友愿意在本贴分享自己的积累,那么请遵守上述规则,并且避免再写别人写过的知识。
免费打赏
viviidea
2011年07月07日 22:41:30
32楼

我在规范里找了一下,没有这方面的规定。我查阅了一下其他的资料,确实有其他资料的支吊架间距与我写的这个不同。相对来说我写的这个是偏安全的。不过施工中估计是不会拘泥于这些数字。仅供参考吧。最后,谢谢你的指正、
回复
viviidea
2011年07月07日 23:25:50
33楼
波纹补偿器用于补偿管道的径向,轴向,及角向变形,为了防治波纹补偿器的径向自激,所以内部装有套管,因此单个补偿器角向及径向补偿能力非常有限。波纹补偿器装入管道后,在试压时注意采取保护措施(采取加固措施),令补偿器在试验压力下不受损坏。试压完毕后,接触限制螺栓,补偿器开始投入使用。
回复
viviidea
2011年07月08日 13:05:15
34楼
新风送入房间有两种方式,一种是新风直入;另一种是新风串接。新风串接施工中有的串接在回风箱,有的串接在送风管,无论串接在哪个部位,均会在风机盘管停机时产生新风反吹回风口的现象,将灰尘吹入房间,影响室内环境。
回复
xlk_1314
2011年07月08日 14:32:26
35楼
楼主很久没来了 可惜了 好帖子!
回复
viviidea
2011年07月09日 21:00:42
36楼
上个月耽误了一段时间,但是最近一直有更新,敬请持续关注,不吝赐教
回复
viviidea
2011年07月10日 15:03:57
37楼
摘自论坛网友“hbsddj”详见 http://bbs.co188.com/content/1478_3575979_1.html
电在上,水在下;有压让无压,小管让大管
回复
viviidea
2011年07月10日 16:16:07
38楼
上一个自动 排气阀的原理图
回复
jsqdyjyd
2011年07月10日 23:18:00
39楼
希望你能坚持更新。
加油
回复
viviidea
2011年07月19日 20:42:09
40楼
我又回来了
回复
viviidea
2011年07月19日 20:54:16
41楼
大家都知道,未保温的空调水管或者风管与其他管线要保留足够的空间用来保温。不过,在某些情况下,冷冻水管和铁皮风管是可以贴在一起,保温的时候两者包在一起就好了。不过我个人认为在还应该适当考虑水管的低温可能导致风管里的空气在风管中结露的可能性,大家慎用。
回复