多层框架结构半地下室顶板的厚度一般取多少?
fengjixuchuixq
2011年05月16日 23:12:23
只看楼主

求指教,多层框架结构半地下室顶板的厚度一般取多少?160MM,那是高规的要求。不考虑地下室顶做嵌固端。

求指教,多层框架结构半地下室顶板的厚度一般取多少?
160MM,那是高规的要求。
不考虑地下室顶做嵌固端。
免费打赏
x1xqq
2011年05月17日 08:58:05
2楼
同一般楼层楼板,可。
回复
河马_笑西风
2011年05月17日 10:19:17
3楼
不小于120为好~~~
回复
xingliliang001
2011年09月21日 12:42:44
4楼
个人认为应不小于160
回复
wwz9526
2011年09月21日 13:48:43
5楼
如果考虑地下室固结作用,应该不小于180,如果不考虑地下室固结,应该最好不小于150厚为好
回复
yaslean
2011年11月27日 10:50:51
6楼
看当地情况,我这边6度区,习惯做法为120厚,也有做100厚的。
上次做了一个甘肃的项目,审图要求做140厚,说是当地规范要求。
回复
池运发
2011年11月28日 15:24:18
7楼

同样意见
回复
hjg2304
2014年03月08日 13:31:32
8楼
建议采用120厚,考虑施工荷载的影响。
回复
设计小兵
2014年03月08日 21:50:01
9楼
可以考虑采用120mm厚的砼板,不需要考虑地下室顶层为嵌固端
回复
phoenix_sonic
2014年03月08日 22:48:10
10楼
嵌固端没有争议是至少180mm

但是非嵌固端,除了高规提到需要至少160以外,但是其他规范没有要求。。。

多层框架结构 普通地下室,非嵌固端,我做过120mm的,做了几个

我们这边图审没有太多要求
回复