屋顶消防水箱竣工图
z89619473
z89619473 Lv.6
2011年05月16日 20:18:07
来自于工地图片
只看楼主

先来一张整体效果图,嘿嘿[ 本帖最后由 z89619473 于 2011-5-19 23:04 编辑 ]

先来一张整体效果图,嘿嘿

[ 本帖最后由 z89619473 于 2011-5-19 23:04 编辑 ]

IMG_20110512_094303.jpg

免费打赏
lsm5630957
2011年05月25日 08:51:28
32楼
回复
葱爆羊肉
2011年05月25日 08:55:34
33楼
1、水箱基础建议混凝土或者砖砌,槽钢久了在室外容易被腐蚀;
2、气压罐建议直接安装在基础上,安装在槽钢上既不稳也不利于降低工作噪音;
3、支墩可采用C10混凝土捣制,避免膨胀螺栓破坏屋面防水结构;
4、不知道喷淋和消火栓水压多少,但是一般情况差别不小,建议稳压分开设置。
回复
swf2011
2011年05月25日 09:22:50
34楼
建水做得太少了,不过看了图片,看了比较专业的评论,学到了很多!
回复
yl_415
2011年06月03日 14:53:42
35楼
新手,学习啦。。。
回复
peach813988
2011年06月03日 15:45:39
36楼
回复
z89619473
2011年06月04日 23:01:48
37楼
红色大罐确实是稳压管
回复
z89619473
2011年06月04日 23:11:36
38楼
由于网络问题前些天没有上传完毕,现在继续。。。。。
回复
寒冬
2011年06月05日 18:17:21
39楼
这个屋顶水箱质量不错,细节做得不错,弯头刷的油,应该有镀锌弯头,不知道怎么不用呢?是不是为了省钱?
回复
chp_0226
2011年06月07日 16:20:44
40楼
17楼施工经验老道,但是这应该是一个室内的稳压设备房,应该没有支架固定破坏防水的可能性吧。
保温不保温的,楼主应该是经验丰富的,真要是北方工程人家也会考虑到保温的问题的。
水专业施工质量还可以吧。
但是电专业的控制箱可就有点说不过去了阿。
回复
chenwenye9715110
2011年06月11日 15:46:42
41楼
稳压管是消防栓和自动喷淋共用的吗?