屋顶消防水箱竣工图
z89619473
z89619473 Lv.6
2011年05月16日 20:18:07
来自于工地图片
只看楼主

先来一张整体效果图,嘿嘿[ 本帖最后由 z89619473 于 2011-5-19 23:04 编辑 ]

先来一张整体效果图,嘿嘿

[ 本帖最后由 z89619473 于 2011-5-19 23:04 编辑 ]

IMG_20110512_094303.jpg

免费打赏
lllwshfj
2011年05月20日 21:58:48
12楼
消防增压稳压设备,一个立式隔膜式气压罐,水泵一用一备
回复
zrx316
2011年05月20日 22:46:13
13楼
谢谢分享,质量一般
回复
一派溪山千古秀
2011年05月21日 05:55:54
14楼
看图片要比设计图纸直观得多
回复
lzq0523
2011年05月21日 06:29:39
15楼
做的不错,比较直观。
回复
renchengyi
2011年05月21日 08:39:05
16楼
感觉存在一些问题1、首先设备的基础不是很好,尤其是水箱和气压管:水箱一般和结构专业配合做混凝土的比较可靠,气压管也应该至少三个混凝土支墩,用地脚螺栓固定;图中的三个腿放在槽钢上,接触面积不大,好多地方都悬空的,随便焊了下吧,没有安全感。还不如放在下边的平台上呢,槽钢多此一举。2、管道支架采用角钢也不合理,安装时地面上要打膨胀螺栓,容易破坏屋面防水层,正规施工单位,土建专业不允许这么干的,还是混凝土支墩好。3这是个高层吧,什么建筑呀,幕墙都做到屋面上去了,好像有个“大”字和“人”字,有喷淋的吧,增压设备是消防和喷淋合用的了?450L,感觉气压罐也不是很小,还是分开好点。感觉这套设备怎么不漂亮呢,包括配电箱在内,像小厂产的。4、水箱是玻璃钢装配的水箱吗,还是压型钢板装配的,从管道连接的位置看好像是玻璃钢的,什么地区的,隐蔽工程验收了保温吗?管道也要防腐保温吧。18吨的吗?下边的基础是角钢的,好单薄呀。连槽钢都舍不得用,在屋面上锈蚀几年,说不定哪天压垮了,当然我承认是乌鸦嘴,但可能性很大的。
回复
roosterwater
2011年05月21日 09:36:32
17楼
做工还比较规整,但也存在一些问题,要是我去验收肯定会提:
1.图片华总看不出设备是不是在室外露天,如果是露天消防管道得做保温
2.消防管道油漆得刷吧,红色滴
3.水箱那个基础太不正规,感觉是随便放,应该是结构反梁上去,三道或者几道图集上有
4.那个气压罐应该是自喷用的,从管径上猜的,消火栓不设稳压设备?
5.止回阀前后都应该有阀门,只看到一个
6.水箱进水管应该是两根,2个浮球阀系统

[ 本帖最后由 roosterwater 于 2011-5-21 09:47 编辑 ]
回复
zhangyong5210
2011年05月21日 12:38:27
18楼
这是什么样的水箱?
没看过
回复
xg0789
2011年05月21日 15:37:57
19楼
还有一个问题 这是 南方的工程吗 屋顶水箱间 不需要采暖吗 管道冻了怎么办?
回复
renchengyi
2011年05月21日 15:44:28
20楼
系统好像连了消火栓系统 远处还有试验消火栓呢 不是说消火栓系统不要增压设备吧 最不利的压力不够 也要设的 所以校方和喷淋共用的可能性比较大 个人观点
回复
水晴
2011年05月22日 00:58:48
21楼
首先感谢楼主发了比较直观的图片。然后就是水箱的基础?记得图集基本上都是混凝土基础,当然楼主的做的钢结构钢基础至少需要做防腐吧。然后就是消防管道露在屋面也需要防腐。当然这些都是小问题。
回复

相关推荐

APP内打开