抗规7.1.7.2.5条的规定
jiyanli541024
2011年05月16日 16:18:15
只看楼主

抗规7.1.7.2.5条的墙面洞口的面积,6,7度时不宜大于墙面总面积的55%,8,9度时不宜大于50%。这条规定怎么理解呢?砖混的墙有很多都是突出或凹进的,这样的话就各算各的吗?请各位高手指点

抗规7.1.7.2.5条的墙面洞口的面积,6,7度时不宜大于墙面总面积的55%,8,9度时不宜大于50%。这条规定怎么理解呢?砖混的墙有很多都是突出或凹进的,这样的话就各算各的吗?请各位高手指点
dragon721521
2011年05月17日 15:20:19
2楼
算啊,你要知道为什么是这样的,是由于截面的削弱,抗剪能力下降,不管是突出还是其他截面都是被削弱了
回复
dragon721521
2011年05月17日 15:21:05
3楼
算,是抗剪能力削弱了
回复
老湛
2013年12月20日 10:54:12
4楼
前提是“同一轴线” 突出或凹进处平行错位净距不超过2倍连接墙厚
回复
xiaolizi0913
2014年01月27日 10:38:06
5楼
路过,了解了解。
回复

相关推荐

APP内打开