高规7.4.8.1条规定了高压水箱的增压设施:增压水泵的出水量,对消火栓系统不应大于5升/秒,对自动喷水灭火系统不应大于1升秒。(1)这样规定的原因在哪儿?对这条怎样理解?(2)据此怎样选择增压设备?(3)如果据此选择增压设备,消火栓系统的增压设施和喷淋的增压设施是不是应该分开设置?否则喷淋的流量就大于1升/秒了。以上请各位同仁给予指导为盼
高规7.4.8.1条规定了高压水箱的增压设施:增压水泵的出水量,对消火栓系统不应大于5升/秒,对自动喷水灭火系统不应大于1升秒。
(1)这样规定的原因在哪儿?对这条怎样理解?
(2)据此怎样选择增压设备?
(3)如果据此选择增压设备,消火栓系统的增压设施和喷淋的增压设施是不是应该分开设置?否则喷淋的流量就大于1升/秒了。
以上请各位同仁给予指导为盼
2楼
(1)对应一只消火栓和一只喷头的流量
(2)稳压泵的选择一般按此流量要求选型
(3)一般稳压系统都分开设置。如果合用的话,按不大于5L考虑
综述:此条规定应该是不设稳压罐的系统,如果设置气压罐+稳压泵,此举解决了稳压泵的频繁启动问题。至于气压罐和稳压泵的整体配套选型,如何考虑?还望高手指正
回复
3楼
我能明白你的意思,但还是不太理解此条规范,理由如下:
(1)如果是“不大于5L/S”或者"1L/S",岂不是连一只消火栓或者一只喷头的最小水量都满足不了?
(2)如果合用稳压设施,0.5L/S或者是0.1L/S的泵就能满足此条字面的意思,但这样岂不荒唐?
回复
4楼
稳压是稳管网平时压力下降,使其随时处于准工作状态
当喷头爆掉、栓口打开,此意已为失火状态,改主泵上场了,稳压泵流量太大还有意义?
不大于不应理解为可以无限小吧?》
::喷头爆掉,后管网压降,如果喷淋稳压泵选太小的话,无足够水量去顶开报警阀瓣--延迟器--压力开关启泵,也许主泵永远启动不了
回复
5楼
继续请教您:我举个例子:稳压泵的目的是要保证最不利点的压力要求。假设建筑为15层,在屋顶(16)层设一屋顶水箱,那15层的压力应该是小于0.07或者0.1的;所以还是应该设稳压泵以满足最不利点即15层某个消火栓或者是喷头的压力要求。但至少应该保证在主泵还未开启之前的灭火要求吧?这样就至少应该有两个消火栓的水量或者一只喷头的水量要求啊,可这样配置稳压泵能满足要求吗?