【请教】400AF变压器带计算后440的负载,能否带动?
kid4869
kid4869 Lv.2
2011年05月16日 12:12:56
来自于变压器
只看楼主

原来设计者变压器容量选的不够,现在我接受这个工程。现在400的AF变压器,带计算后440的负载。能带的动吗?负载的系数已经打得极低了,个人觉得非常接近实际容量了!我觉得很危险!请问如果现在选的风冷变压器,可以长时间过载多少?过载多长时间!求各位高手救命啊!!!!!我看到说风冷可以长时间过载1.5倍,可不可以理解为用风冷,过载1.5倍,可以7x24小时???全年不间断运行????

原来设计者变压器容量选的不够,现在我接受这个工程。
现在400的AF变压器,带计算后440的负载。能带的动吗?负载的系数已经打得极低了,个人觉得非常接近实际容量了!


我觉得很危险!请问如果现在选的风冷变压器,可以长时间过载多少?过载多长时间!


求各位高手救命啊!!!!!


我看到说风冷可以长时间过载1.5倍,可不可以理解为用风冷,过载1.5倍,可以7x24小时???
全年不间断运行????


还是别的什么?求指教,,,救命!!!
huajx001
2011年05月16日 13:17:01
2楼
晕,搞得吓死人的,有什么需要求命呢?
如果安装了,再增设一台250KVA的,如果没安装就改成630KVA的,不就OK了。
既然是你接了这个项目,就是你说了算!
回复
米克
2011年05月16日 13:41:34
3楼

哈哈。说的不无道理
回复
dianqipanli
2011年05月16日 14:21:14
4楼
应该问题不大吧,设备同期使用的概率有多大?
回复
wzm939916627
2011年05月16日 14:35:19
5楼
看样子你变压器还没购买,那就换一台630KVA不就结了
回复
boeing_s
2011年05月16日 14:40:39
6楼
变压器出厂都有过载曲线表,你想过载150%还7*24小时?那别想了,能那样就说明没过载
一般100%过载只能20分钟,就算20%过载也不能超过2,3个小时,我是指厂家标称的值
实际运行碰到胆大的那可说不准。反正你负责项目,你没必要那么胆大吧
回复
boeing_s
2011年05月16日 14:41:25
7楼
再说LS几位都说的有理,容量偏紧就换台大点的,400KVA和630KVA的变压器能差几个钱啊
回复
muyuyao
2011年05月16日 14:49:51
8楼
赞同楼上几位的说法,容量偏紧就换台大点的,选630KVA的变压器!!!
回复
dylan3940
2011年05月16日 14:49:57
9楼

差不少了吧
回复
boeing_s
2011年05月16日 15:03:50
10楼
前一个项目的报价,ABB的雷神,630的16W不到,160的都要10.5W
就好比前阵子去买硬盘,问一下500G的多少钱啊,400,那1T的呢,440。。。。。。。
回复
kid4869
2011年05月16日 17:31:57
11楼
求高手救命啊!!!!!!!!
回复