lxhui97
lxhui97 Lv.3
2006年04月30日 10:07:10
来自于中央空调
只看楼主

某机械循环热水采暖系统采用高位膨胀水箱定压,膨胀水箱高水位与循环水泵的高差为40m,循环水泵工作点的扬程为26m,定压点设置在循环水泵的吸入口处,自系统某计算点至循环水泵吸入口的阻力损失为8m水柱,该计算点与膨胀水箱高水位的高差为20m,该计算点的最高工作压力为多少m?我计算的与答案不符,请各位大虾算算,并解释一下,正确答案是:(20+26)-(26-8)=28m

某机械循环热水采暖系统采用高位膨胀水箱定压,膨胀水箱高水位与循环水泵的高差为40m,循环水泵工作点的扬程为26m,定压点设置在循环水泵的吸入口处,自系统某计算点至循环水泵吸入口的阻力损失为8m水柱,该计算点与膨胀水箱高水位的高差为20m,该计算点的最高工作压力为多少m?

我计算的与答案不符,请各位大虾算算,并解释一下,正确答案是:(20+26)-(26-8)=28m

1146364099070.JPG

免费打赏
ggbeauty
2006年05月02日 00:19:29
2楼
系统最高的压力点应该在水泵的出口:Hmax=26+40=56m;测试点应该是:26+40-20-8=38m;
不知道思路有没有错,请多指教!