根据建规8.6.3条:设置临时高压给水系统的建筑物,应在建筑物的最高部位设重力自流消防水箱。根据《技术措施》:自喷系统水箱最低设置应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。那么把这两个规范联系起来,我认为《技术措施》提到的最小工作压力应该是保证喷头能打开出水的静压,也就是水箱的最低水位至最不利点喷头的高差不小于5m即可。不知这样的理解对不对,请各位大虾参与讨论。

1146360862287.gif

免费打赏
saerka_rock
2006年04月30日 09:44:28
2楼
1、系统只有消火栓,没有喷淋时如何考虑?
2、你认为高出5米,最不利出水处就有0.05MPa的压力了么?是否要考虑管网损失?
回复
nyq
2006年05月08日 10:04:43
3楼
静压5m
回复