根据建规8.6.3条:设置临时高压给水系统的建筑物,应在建筑物的最高部位设重力自流消防水箱。根据《技术措施》:自喷系统水箱最低设置应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。那么把这两个规范联系起来,我认为《技术措施》提到的最小工作压力应该是保证喷头能打开出水的静压,也就是水箱的最低水位至最不利点喷头的高差不小于5m即可。不知这样的理解对不对,请各位大虾参与讨论。
根据《技术措施》:自喷系统水箱最低设置应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。
那么把这两个规范联系起来,我认为《技术措施》提到的最小工作压力应该是保证喷头能打开出水的静压,也就是水箱的最低水位至最不利点喷头的高差不小于5m即可。
不知这样的理解对不对,请各位大虾参与讨论。