请教:液化石油气站的灌装车间应该划为1区还是0区?
qxq98
qxq98 Lv.4
2006年04月30日 09:04:53
来自于防雷减灾
只看楼主

最近做了一个液化石油气站,其中有一个灌装车间,115平米,单层,层高4.2米,不知道应该划为火灾和爆炸危险分区的几区,是1区呢还是0区呢?还有防爆照明箱放于室内门口好还是放在室外好(室外露天)?

最近做了一个液化石油气站,其中有一个灌装车间,115平米,单层,层高4.2米,不知道应该划为火灾和爆炸危险分区的几区,是1区呢还是0区呢?
还有防爆照明箱放于室内门口好还是放在室外好(室外露天)?
免费打赏
liujingxin
2006年05月20日 14:28:25
12楼
GB50058-92中的相应条文不明确,请参见SH3038-2000中的规定。
回复
louislry
2006年05月22日 19:45:25
13楼
我也觉的应该是2区啊
回复
co.163.com.cn
2006年05月23日 09:32:44
14楼
要视车间通风情况而定,通风良好可划为2区,通风不良划1区.
防爆照明箱放室内好些.液化气为C3和C4的混合物,dIIBT4的足够了.
回复
liuhuaguniang
2006年05月23日 23:06:30
15楼
Zone 達到危險爆炸程度之時間/年

Zone 0 >1000小時/年
Zone 1 10-1000小時/年
Zone 2 <10小時/年
未分類 <1小時/年
回复
gcgssjy
2008年12月02日 23:40:38
16楼
学习中............
回复
2004cht
2008年12月03日 14:25:26
17楼
应该是1区(灌装车间内一定有释放源的), 防爆照明箱放室内室外都可以,方便操作即可,如室外要准确选择IP防护形式。
回复
samos2008
2008年12月25日 13:32:00
18楼
液化石油气站的灌装车间
========
爆炸1区


第2.2.1条
二、1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
条文说明
气体或蒸气爆炸性混合物的危险区域的划分。危险区域的划分是根据爆炸性混合物出现的频繁程度和持续时间,划分为0区、1区、2区,等效采用了国际电工委员会规定。

除了封闭的空间,如密闭的容器、贮油罐等内部气体空间,很少存在0区。
回复

相关推荐

APP内打开