请教:液化石油气站的灌装车间应该划为1区还是0区?
qxq98
qxq98 Lv.4
2006年04月30日 09:04:53
来自于防雷减灾
只看楼主

最近做了一个液化石油气站,其中有一个灌装车间,115平米,单层,层高4.2米,不知道应该划为火灾和爆炸危险分区的几区,是1区呢还是0区呢?还有防爆照明箱放于室内门口好还是放在室外好(室外露天)?

最近做了一个液化石油气站,其中有一个灌装车间,115平米,单层,层高4.2米,不知道应该划为火灾和爆炸危险分区的几区,是1区呢还是0区呢?
还有防爆照明箱放于室内门口好还是放在室外好(室外露天)?
免费打赏
xueximeigou
2006年04月30日 19:26:05
2楼
1区
回复
liujin-lj-1
2006年05月01日 21:22:07
3楼
0区,具体可详见电气防爆规范。
回复
tcchezhong
2006年05月03日 09:34:09
4楼
一般情况,应该是1区。区域的划分,是根据能否形成爆炸危险气体的混合物,不是是否有危险气体(液化气)。
防爆照明箱放在室外好。
防爆照明箱放于室内门口是可以的。
回复
pan_white
2006年05月04日 21:51:41
5楼
我个人认为灌装车间可以划分为2区,装瓶的鹤嘴按规范的范围划分1区就可以了.
回复
qxq98
2006年05月05日 17:34:38
6楼
按5楼老兄的说法,如果车间通风良好就可以划分为2区了。
回复
hb_songjiancheng
2006年05月09日 12:31:57
7楼
总体为2区,释放源点局部可为1区。
回复
hanzhi
2006年05月09日 14:31:27
8楼
同意7楼看法
回复
jianglp_78
2006年05月12日 14:15:47
9楼
应该是1区
回复
green97
2006年05月18日 09:24:05
10楼
根据相关的规范,应该是1区
回复
qhduan
2006年05月19日 17:55:35
11楼
1区,所有的有可能产生天然气的地区都是1区.