最近做了一个液化石油气站,其中有一个灌装车间,115平米,单层,层高4.2米,不知道应该划为火灾和爆炸危险分区的几区,是1区呢还是0区呢?还有防爆照明箱放于室内门口好还是放在室外好(室外露天)?
最近做了一个液化石油气站,其中有一个灌装车间,115平米,单层,层高4.2米,不知道应该划为火灾和爆炸危险分区的几区,是1区呢还是0区呢?
还有防爆照明箱放于室内门口好还是放在室外好(室外露天)?
2楼
1区
回复
3楼
0区,具体可详见电气防爆规范。
回复
4楼
一般情况,应该是1区。区域的划分,是根据能否形成爆炸危险气体的混合物,不是是否有危险气体(液化气)。
防爆照明箱放在室外好。
防爆照明箱放于室内门口是可以的。
回复
5楼
我个人认为灌装车间可以划分为2区,装瓶的鹤嘴按规范的范围划分1区就可以了.
回复
6楼
按5楼老兄的说法,如果车间通风良好就可以划分为2区了。
回复
7楼
总体为2区,释放源点局部可为1区。
回复
8楼
同意7楼看法
回复
9楼
应该是1区
回复
10楼
根据相关的规范,应该是1区
回复
11楼
1区,所有的有可能产生天然气的地区都是1区.
回复