我们工地窗台与剪力墙交接处总是漏浆严重,每次浇完之后都会有很大的洞需要找补很麻烦,一直没有好的方法解决该怎么办?谁能介绍种好的方法解决?[ 本帖最后由 muyanren 于 2011-5-15 21:11 编辑 ]
我们工地窗台与剪力墙交接处总是漏浆严重,每次浇完之后都会有很大的洞需要找补很麻烦,一直没有好的方法解决该怎么办?谁能介绍种好的方法解决?
[
本帖最后由 muyanren 于 2011-5-15 21:11 编辑 ]
2楼
我们现在是在这里绑的钢丝网,但是要不这里就会有个大的要么包,要不就是浇筑不满,总之总会有这种现象出现,现在我们很头痛这件事,希望大家能给个好的方法,谢谢大家了
回复
3楼
墙和窗台接口处阴角塞海绵条,竖模板压窗台模板,并且用砂浆再次将交接处堵密实,最后减小混凝土塌落度,让浆体不会轻易流出~
回复
4楼
板凳说的很好。。。。。学习受教了。。。。。。
回复
5楼
谢谢,学习了,不过对于商砼,减小坍塌度,会不会很麻烦,要是泵送的话。学生一个,有错莫怪
回复
6楼
可以用海绵类填充物先将模板交接处封堵
回复
7楼
浇筑前没用砂浆灌模板吧
回复
8楼
这方法有时候也有点漏浆
回复
9楼
学习了 还没遇到过这个问题
回复
10楼
8#的方法很不错,我们这也是这样处理的 在浇筑到窗台时停半个小时一般没问题
回复
11楼
受教了,还没做主体,没考虑这个问题,
回复