本人是新手,请高手不吝赐教!在线等!问题一:请问全夜灯和半夜灯是怎么实现的,例:路灯为双头路灯,一侧照车行道,一侧照人行道,半夜的时候人行道侧灭,如果是TT系统,是敷设2根4芯电缆,1根控制全夜灯,1根控制半夜灯吗?还是只需要1根电缆就好了,如果是1根就好了,每个灯杆怎么接线?问题二:我现在在设计一条道路的路灯,双侧对称布灯,灯杆为三火2*400W+1*400W,车行道侧为2*400W,人行道侧为1*400W,业主想这三个400W分别控制,半夜的时候灭人行道侧的400W和车行道侧的其中一盏400W,请问怎么实现,是否需要敷设3根4芯电缆?

本人是新手,请高手不吝赐教!在线等!
问题一:请问全夜灯和半夜灯是怎么实现的,例:路灯为双头路灯,一侧照车行道,一侧照人行道,半夜的时候人行道侧灭,如果是TT系统,是敷设2根4芯电缆,1根控制全夜灯,1根控制半夜灯吗?还是只需要1根电缆就好了,如果是1根就好了,每个灯杆怎么接线?
问题二:我现在在设计一条道路的路灯,双侧对称布灯,灯杆为三火2*400W+1*400W,车行道侧为2*400W,人行道侧为1*400W,业主想这三个400W分别控制,半夜的时候灭人行道侧的400W和车行道侧的其中一盏400W,请问怎么实现,是否需要敷设3根4芯电缆?
免费打赏
yzglq9360
2011年05月17日 08:08:32
12楼

求图 求资料........................
回复
chen.chen
2011年05月17日 08:45:22
13楼
我们楼盘小区的路灯就是用2个时间继电器加接触器来控制的,一个是上半夜开通,一个是全夜开通的。
回复
zhenlongshan04
2011年05月17日 09:12:20
14楼
可以两根电缆,一根接车行道一个灯
一根接另外两个灯
当然三根电缆是最好的
回复
nanhu006
2011年05月17日 09:28:36
15楼
如果每一断用个模数控,那要多大的浪费,感觉那种模数只适合规模大,电器较集中的场合。
回复
youmeyer
2011年05月17日 13:56:03
16楼
回复
pzz7503
2011年05月17日 15:08:48
17楼
九楼说的有道理哈
回复
houshucheng
2011年05月17日 15:56:12
18楼
单片机+GPRS定时远程控制,在路灯的箱变里有可控断路器和负控终端。主站的操作在路灯管理处。
回复
ldz0001
2011年05月17日 21:03:09
19楼
原帖由 houshucheng 于 2011-5-17 15:56 发表
单片机+GPRS定时远程控制,在路灯的箱变里有可控断路器和负控终端。主站的操作在路灯管理处。

这样控制倒是很智能,但是楼主说的控制方式很简单,如果上这套系统是不是投资过高,会有时间控制器+接触器便宜?
回复
sncwyn
2011年05月17日 21:33:58
20楼
绝不可这样做,三相会严重不平衡.
用一根5芯电缆+一根一芯接地电缆就可以了.
5芯电缆,其中三芯接相线,二芯接中性线. (一根控制车行道,一根控制人行道)
三根相线在三类负载中要 均衡分布.

[ 本帖最后由 sncwyn 于 2011-5-17 21:41 编辑 ]
回复
l3067419
2011年05月17日 21:46:05
21楼
用时间控制器就行!然后分开接,或者用青岛的有个厂家的 时间控制器 分半夜灯和全夜等,还有计算经纬度的。。但价格较高!