低压配电柜里面双拼电缆的铜接线鼻子在接线端子两侧排布好还是在一侧排布好?
nokia4me
nokia4me Lv.3
2011年05月15日 16:39:11
只看楼主

低压配电柜里面双拼电缆的铜接线鼻子在接线端子两侧排布好还是在一侧排布好?双拼95电缆,两根电缆的铜接线鼻子用螺丝拧在接线端子的一侧产生的热量高?还是把两个接线鼻子接在接线端子的两侧产生的热量高呢?问题如上。

低压配电柜里面双拼电缆的铜接线鼻子在接线端子两侧排布好还是在一侧排布好?
双拼95电缆,两根电缆的铜接线鼻子用螺丝拧在接线端子的一侧产生的热量高?还是把两个接线鼻子接在接线端子的两侧产生的热量高呢?
问题如上。

铜排双拼.JPG

lingxuct
2011年05月15日 17:34:55
2楼
同一相二个鼻子最好有二个螺栓,接触面积要求一样,这样散热面积大。

如果只有一个螺栓(孔),只有象上图中左边那样接了。千万不能把二个鼻子叠起来!
回复
dylan3940
2011年05月15日 19:13:52
3楼
同意沙发帖,要是线鼻子超过2个,做排吧,线鼻子搭接到排上
回复
lingengming1971
2011年05月15日 19:27:18
4楼
现在厂商精得很,知道需要接2条线就只供1个孔,既省料又省工。接线鼻子方式在接线端两侧个1个。
回复
zyz8438
2011年05月15日 20:23:21
5楼


严重支持!两个鼻子叠起来,那么就会有一个需要经过两个接触面,接触电阻比另一个大大增加,势必会造成分流不均。
回复
z1g2d3
2011年05月16日 10:10:24
6楼
支持沙发同志的说法
回复
y.o.n
2011年05月16日 10:50:34
7楼
尽可能 做到增大接触面积,减小接触电阻,方便安装维护.
回复
nokia4me
2011年05月16日 20:35:23
8楼
恩 多谢同志们的支持 我会继续努力滴。。。。
回复