请教关于水系统开路与闭路的问题
boy1234boy
boy1234boy Lv.6
2006年04月29日 23:38:03
来自于中央空调
只看楼主

请教各位老师:空调冷却水系统(冷却塔)是开路系统还是闭路系统?水泵选型时有没有必要考虑冷却塔的高度呢?

请教各位老师:空调冷却水系统(冷却塔)是开路系统还是闭路系统?水泵选型时有没有必要考虑冷却塔的高度呢?
免费打赏
njzxh
2006年04月30日 08:54:00
2楼
原来有人问过,楼主可以查老贴,也可以查阅设计手册上有完整阐述.

发贴前最好查阅老贴先,一般的常识问题都有提到过的.
回复
mingtingjun
2006年04月30日 10:47:27
3楼
开路
需考虑
回复
boy1234boy
2006年04月30日 11:34:08
4楼
多谢楼上兄弟热心解答我的问题!
即然如楼上的兄弟所说,它是一个开路系统,而且需要考虑冷却塔的摆放高度,(小弟也一直是这么认为,只是为了求证一下。)那么请老高老师看一下下面的贴了:
http://co.163.com/forum/content/840_177976_1.htm
以下为原引dongzhesheng@co163军士长在此贴中的发言:
“看来你也不是个明白人。记住了,冷却水泵扬程与冷却水塔摆放高度没有必然联系。它与管路水阻、冷凝器水阻、冷却塔水阻、以及冷却塔水盘到喷水口的高度距离相关。问题中的37米仅说明影响水泵扬程中的管路水阻至少有74米长度(垂直来回,还要另加水平来回)管路的水阻,并不能推论说水泵扬程至少有37M水柱。”
请问这个“冷却塔水盘到喷水口的高度距离”又是什么意思呢?
小弟实在是想不时白,才请教各位老师,并非懒惰,还请老高老师指点一二,非常感谢!

如果它是一个闭路的话,那小弟真是大错特错了,以前一直把它当成是开路的!
回复
jimujidian
2006年04月30日 17:06:18
5楼
还是算闭路吧,但要注意,塔身的高度必须算,这一段可是开口的哟,这个问题很老了
回复
boy1234boy
2006年04月30日 22:16:12
6楼
请教5楼:所谓“塔身高度”是指什么?是冷却塔摆放高度还是冷却塔本身的净高?
回复
leetian
2006年05月10日 11:44:44
7楼
1,冷却塔本身有开式和闭式两种,闭式就是盘管式;开式占绝大多数;
2. 计算水泵时,您只需将冷却塔当作一个系统设备,相当于水箱,其本身要消耗一定水损失(塔体扬程),这个数据考虑了水塔进水口同水盘高度差,内部喷水损失,厂商会给出这个数据,您不需要去详细了解.
3. 塔身高度一般指水塔的外形尺寸,实际计算管路中,用处不大.
4. 计算管路主要考虑冷却塔的塔体扬程.
LEE TIAN, LT@133SH.COM
回复
boy1234boy
2006年05月10日 17:57:35
8楼
多谢楼上教师热心解答我的问题!
综上所述,也就是说在冷却水泵选型的时候,是不是不用考虑冷却塔与水泵的高差了,也就是(H=延和阻力+局部阻力+冷却塔的水压降+系统停止时管道内水平面到冷却塔喷水口的高差),不知道我所理解的对不对?还请leetian老师多多指教!
回复

相关推荐

APP内打开